例如回路的电流为40A,电线就发热了,断路器的动作电流为50A(不考虑电线与断路器匹配问题)。电线发热,断路器连着电线,那么它也会发热。这样断路器会不会动作呢!

例如回路的电流为40A,电线就发热了,断路器的动作电流为50A(不考虑电线与断路器匹配问题)。电线发热,断路器连着电线,那么它也会发热。这样断路器会不会动作呢!
goood98d
2011年06月18日 11:03:12
2楼
你也说了,回路电流40A,断路器是50A怎么可能动作呢
回复
liqing126
2011年06月18日 11:55:14
3楼
电线到40A发热是电线截面选择小了,你要明白断路器是保护电线的
回复
qian68747
2011年06月18日 16:04:06
4楼
电线载流量要大于开关断路器的额定电流,这样选就不会出现发热了。
回复
wzm939916627
2011年06月18日 17:37:01
5楼

断路器的职责是在电流高于其动作电流时切断电路,电线发热只能说明导线选小了,选择元器件时怎么能不考虑负载、电线与断路器匹配问题呢?
回复
chenyijun688
2011年06月18日 22:51:45
6楼
不会的。
回复
yayacs1980
2011年06月18日 22:52:31
7楼
电缆截面选小了
回复
dylan3940
2011年06月18日 23:08:38
8楼
长时间过热,等电线烧了就断了
回复
jhl19890227
2011年06月18日 23:44:00
9楼
这样的话,会出现,正常运行时跳开呃。。
回复
jhl19890227
2011年06月18日 23:46:37
10楼
选定过大就是浪费。。。应该说是断路器选大了。。
回复
y502x
2011年06月19日 08:29:18
11楼
电线截面选择小了或断路器定值整大了。