【求解】奇怪的跳闸!速断和继电器均没有凸出
yu8451
yu8451 Lv.2
2011年06月18日 09:46:41
只看楼主

有一高压柜(gg1a) 保护只有过流 和速断,投运后。有时20分钟、有时几个小时会跳闸,没有规律。奇怪的是跳闸时速断和过流信号继电器没有凸出,没有掉牌未复归信号。也就是说跳闸和保护没有关系,(人为闭合速断和过流触点,信号继电器会凸出,光字牌亮。)查的头痛,有朋友碰过这种事情吗?

2011年06月20日 18:34:32
12楼
应当是冲击负荷或变压器的励磁涌流造成的,信号继电器参数不匹配造成信号继电器不掉牌,解决办法是把速断保护时限重新设置观察。老古董就得慢慢边调边试才能解决问题。
回复
hwxrs01
2011年06月20日 23:43:46
13楼
其一,把上下隔离都拉开,断路器不跳闸,操作机构按理就没问题。再者,保护并未动作,就排除过电流。由此推断,应该是控制回路故障,可能窜线,接通分闸回路;也可能是控制电源正极对地绝缘降低,有间歇性接地,造成误动。
回复
lw010
2011年06月21日 17:41:16
14楼
应该是操作机构的问题。
回复
yu8451
2011年06月21日 21:43:55
15楼
控制回路在拉开隔离的情况下,一直是通电的,如果有问题同样会跳的。
回复
wawa317
2011年06月21日 23:26:43
16楼
断路器操作机构闭锁有问题,检查一下机械部分。
回复
chaojibaobao2000
2011年06月23日 08:18:18
17楼
两侧刀闸拉开,合上开关就不跳,应该不是操作机构的问题,我觉得主要还是从通电时,电压、电流信号对分闸回路的影响造成跳闸的问题!
回复
yuquan852
2011年06月24日 13:18:07
18楼
楼主:请问断路器是哪种断路器,还有信号继电器的电流值是多少,给出数据才好判断;有一种可能,保护跳闸,但是没达到信号继电器的动作电流,它怎么会弹出呢?
回复
yu8451
2011年06月24日 21:14:45
19楼
同意这种看法。
回复
anqinghym
2011年06月24日 23:46:03
20楼
会不会有一种可能,就是隔离开关的辅助接点接触不良,造成开关柜内的五防功能致使开关跳闸?拉开以后倒不会出现那样的现象了。
我不太了解开关柜五防的具体接线,是不是上下都拉开就可以空送开关呢?
回复

相关推荐