有一高压柜(gg1a) 保护只有过流 和速断,投运后。有时20分钟、有时几个小时会跳闸,没有规律。奇怪的是跳闸时速断和过流信号继电器没有凸出,没有掉牌未复归信号。也就是说跳闸和保护没有关系,(人为闭合速断和过流触点,信号继电器会凸出,光字牌亮。)查的头痛,有朋友碰过这种事情吗?
有一高压柜(gg1a) 保护只有过流 和速断,投运后。有时20分钟、有时几个小时会跳闸,没有规律。奇怪的是跳闸时速断和过流信号继电器没有凸出,没有掉牌未复归信号。也就是说跳闸和保护没有关系,(人为闭合速断和过流触点,信号继电器会凸出,光字牌亮。)查的头痛,有朋友碰过这种事情吗?
2楼
看看该断路器是配的哪种操作机构,如果确认不是保护引起的,就是说设备工作电流正常时,和可能是操作机构引起的。以前我用过CT8的弹簧操作机构出现过上述问题。
回复
3楼
有道理,现在把上下隔离都拉开,空试柜子。有24个小时了,目前没有跳。是否和运行的电压和电流有关?
回复
4楼
应该是操作机构的问题。这些开关柜用了多少年了?
回复
5楼
用了10多年了。
回复
6楼
可能是冲击负荷或变压器的励磁涌流造成的,你的信号继电器可能是电流型的,参数不匹配造成信号继电器不掉牌,解决办法是把速断保护时限设为0.2秒,即可。
回复
7楼
GG1A少油断路器开关柜可以说是老古董了,用10年肯定要多,应该说近20年前就没人生产了!
上面朋友们分析很到位,一是断路器机构没调整好,稍一震动就跳闸,或分闸回路绝缘不好。
回复
8楼
隔离拉开了,空送柜子2天都没跳,和平时一样啊,它就是不跳。
回复
9楼
回复
10楼
补充一下,过流和速断整定值很高(遗留下来的)可以排除。疑问的是:拉开隔离送柜子几天(不带负荷)都不跳。和上隔离带负荷就会跳。????????
回复
11楼
有可能是系统电流引起的保护跳闸,但是你的控制线路有故障,虽然保护了但是没有报警出来