【请教】如何根据配电装置布置图判断出电压等级?
hiafang
hiafang Lv.6
2011年06月18日 09:31:41
只看楼主

前天有人拿给我一张户外配电装置图来问我,可我只能勉强看出是中型布置敞开式电气装置单母线单出线等等,但是真是没看出来是什么电压等级,真是很窘啊.这要根据图上的什么来判断电压等级呢?盼望各位网友指点,谢谢![ 本帖最后由 hiafang 于 2011-6-18 09:34 编辑 ]

前天有人拿给我一张户外配电装置图来问我,
可我只能勉强看出是中型布置敞开式电气装置单母线单出线等等,
但是真是没看出来是什么电压等级,真是很窘啊.

这要根据图上的什么来判断电压等级呢?盼望各位网友指点,谢谢!

[ 本帖最后由 hiafang 于 2011-6-18 09:34 编辑 ]
tj_cxq
2011年06月18日 23:49:32
2楼
看看相间距或者绝缘子长度就知道是什么电压等级。
回复
hiafang
2011年06月20日 14:42:54
3楼
谢谢楼上的回复。
不过图上没有标相间距离,但是隔离开关啊断路器啊互感器啊之间的距离是有的
回复
永无止境
2011年06月21日 10:02:08
4楼
图纸和实际的施工的 间距 施工时还是差距还是有的 如果单凭图纸来判断电压等级估计有点难哦
回复
永无止境
2011年06月21日 10:02:35
5楼
图纸如果连电压等级都没标注 说明这个图纸很不完善
回复
honbwang
2011年06月21日 22:47:20
6楼
按110kV一个进出线间隔8m左右,220的13m左右,500的28m左右,只要有标注,这么大的差别应该可以一眼看出来的。
回复
lightsight
2011年06月27日 11:23:52
7楼
6楼所言极是!
回复
hiafang
2011年06月27日 16:42:01
8楼
谢谢网友们的回复!

想再问清楚,哪本手册或者规范上有说:110kV一个进出线间隔8m左右,220的13m左右,500的28m左右?
回复
lingxuct
2011年06月27日 17:21:08
9楼
断路器、电压互感器、电流互感器没标型号?

在型号上可以看出电压等级。
回复
寒塘渡鹤影
2011年06月27日 17:41:30
10楼
技术人员不能反问么,问下对方不就知道他要干什么了么!
非要拿张纸使劲看
回复

相关推荐