为什么电缆直埋有深度要求,而电缆沟没有?
lzy_pl
lzy_pl Lv.2
2006年05月16日 10:15:55
只看楼主

如题!电缆直埋要求直埋有深度要求,而且在冻土层以下,如果说是为了防止机械损伤和冰冻,电缆构在防止机械损伤没什么问题,但温度要求呢,不怕冻坏吗?

如题!电缆直埋要求直埋有深度要求,而且在冻土层以下,如果说是为了防止机械损伤和冰冻,电缆构在防止机械损伤没什么问题,但温度要求呢,不怕冻坏吗?
免费打赏
mmhwe
2006年05月16日 17:55:15
2楼
电缆直埋时若埋在冻土层内,由于冻土的位移会把电缆扯坏,还有土壤中含有水份冻结后会损伤电缆,而电缆沟内一般都有支架,低温不是问题。说的不对请高手改正,说的不全请大家补充。
回复
lzy_pl
2006年05月17日 10:17:23
3楼
呵呵,谢谢楼上!好像明白了,电缆敷设,温度不会直接影响电缆,但温度引起的机械损伤就不利于电缆的敷设了!
回复
rch66
2007年03月08日 18:52:55
4楼
高压电缆的敷设电缆沟有深度要求吗
回复

相关推荐