我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式. 在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式。那么请问,如果这个不接地的变压器出线有单相接地,那么会不会出现中性点电压升高,相电压升到线电压,就像中压系统那样?还是说不接地的变压器接地电流流到了接地的变压器的中性点?但不同变压器之间怎么能形成回路呢?
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式. 在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式。
那么请问,如果这个不接地的变压器出线有单相接地,那么会不会出现中性点电压升高,相电压升到线电压,就像中压系统那样?还是说不接地的变压器接地电流流到了接地的变压器的中性点?但不同变压器之间怎么能形成回路呢?
2楼
高压110KV及以上电压等级的系统,是中性点直接接地系统(俗称大电流接地),在运行中,多台主变并列运行,其中一台的中性点接地刀闸合上,其余的都拉开。
在系统上发生单相接地故障的保护方式:各设备由差动保护和零序保护,要求短时间内快速切断故障设备。最后面是主变保护,接地一台是中性点的(零序)电流保护,不接地的是中性点(零序)电压保护和过电压保护(间隙和避雷器)。
“不接地的变压器出线有单相接地,那么会不会出现中性点电压升高,相电压升到线电压,”?
故障出现时会的,大小与故障点距离有关,高到线电压是最坏的程度。
由于保护要求的快速性,一般在1S以内就恢复正常了。