真空负荷开关与SF6负荷开关性能上有什么区别?都是用在什么场合?如何选取? 下图中同是负荷开关,为何真空负荷开关的要加隔离刀,而SF6负荷开关没有? 请坛里前辈解答![ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-6-17 23:02 编辑 ]
真空负荷开关与SF6负荷开关性能上有什么区别?都是用在什么场合?如何选取? 下图中同是负荷开关,为何真空负荷开关的要加隔离刀,而SF6负荷开关没有? 请坛里前辈解答!
[
本帖最后由 dragonsly 于 2011-6-17 23:02 编辑 ]
22楼
谁能给我找到一个220kV以上断路器用真空的?
回复
23楼
还是真空开关好,故障率低
回复
24楼
真空在10千伏及以下电压等级中应用较为广泛,但电压等级越高,SF6的开关应用越多,主要还是真空的开关在高压和超高压上面技术还是不够,随着技术的进步和SF6对环境的影响,真空开关的应用应该会越来越广泛
回复
25楼
真空负荷开关实际上是隔离开关和真空灭弧室的组合,灭弧室负责开断,隔离开关负责产生明显断开点。电气性能上差别不大,真空和SF6断路器差别大一点,负荷开关可以不考虑。
回复
26楼
为什么负荷开关要加熔断器保护呢?线路单元有必要加么?
回复
27楼
知道为什么呢,谢谢!有图有真相
回复
28楼
路过,学习
真空与SF6:.介质不同,体积不同,使用范围偏重不同
回复
29楼
确实开了眼。以前没见过这东西
回复
30楼
楼主发的是有关“负荷开关”的贴。
但是楼下的一部分人都讨论起断路器了,这是为什么呢?
回复
31楼
SF6开关的灭弧性能比真空开关好,但SF6会对环境造成污染,其它的都差不多.
回复