【请教】真空负荷开关与SF6负荷开关性能上有什么区别?
dragonsly
dragonsly Lv.4
2011年06月17日 22:59:39
只看楼主

真空负荷开关与SF6负荷开关性能上有什么区别?都是用在什么场合?如何选取? 下图中同是负荷开关,为何真空负荷开关的要加隔离刀,而SF6负荷开关没有? 请坛里前辈解答![ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-6-17 23:02 编辑 ]

真空负荷开关与SF6负荷开关性能上有什么区别?都是用在什么场合?如何选取? 下图中同是负荷开关,为何真空负荷开关的要加隔离刀,而SF6负荷开关没有? 请坛里前辈解答!

[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-6-17 23:02 编辑 ]

无标题.gif

免费打赏
wuchiqun
2011年06月17日 23:13:45
2楼

真空断路器是目前较为新一代的产品,与SF6断路器比较是灭弧绝缘介质的不同,优点可自动断开过负荷、短路电流。可带负荷合、分闸。因没有明显的触头断开点,所以要与隔离开关配合使用。
回复
nyytjo
2011年06月18日 09:53:39
3楼
回复
dragonsly
2011年06月18日 11:06:57
4楼
真空断路器是目前较为新一代的产品,与SF6断路器比较是灭弧绝缘介质的不同,优点可自动断开过负荷、短路电流。可带负荷合、分闸。因没有明显的触头断开点,所以要与隔离开关配合使用。
自动断开过负荷、短路电流。可带负荷合、分闸这些断路器都能实现吧,不是真空断路器较SF6断路器的优势吧? SF6断路器有明显的触头断开点么?请问两种负荷开关比较呢 ?

[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-6-19 00:23 编辑 ]
回复
wuchiqun
2011年06月19日 06:15:38
5楼
SF6断路器是继柱上油开关(少油、多油断路器)后的产品采用六氟化流气体作为灭弧绝缘介质,同样是没有明显的触头断开点。六氟化流气体漏气后冲气较难(技术含量高)应选真空的故障较少。
回复
dragonsly
2011年06月20日 22:04:01
6楼
回复
luxaq
2011年06月21日 10:27:05
7楼
真空负荷开关实际上是隔离开关和真空灭弧室的组合,灭弧室负责开断,隔离开关负责产生明显断开点。
SF6负荷开关实际是密封在环氧树脂壳内的同轴旋转式开关。结构见图。
所以在主接线上的表达真空负荷开关多一个隔离,其实真空负荷开关图上用带圈的开关代表的是真空灭弧室。

电气性能上差别不大,真空和SF6断路器差别大一点,负荷开关可以不考虑。
选型时,主要考虑体积和应用场所以及经济型,简单的来说,真空负荷开关的成套柜体积较大,但维护方便。SF6成套柜体积小,但运行维护需要配置充气设备和配电房的SF6监测和排气设施,维护成本稍高。造价上来看,随着技术发展,原来价格高高在上的SF6现在价格甚至低于真空。
回复
baobao1003
2011年06月22日 11:03:01
8楼
学习了
回复
gp136360826
2011年06月22日 11:34:54
9楼
回复
刘书奎
2011年06月22日 11:38:33
10楼
学习一下了,尤其有图有真相的!
回复
yutaolion
2011年06月22日 11:45:06
11楼
学习一下了,
回复