真空负荷开关(VLBS)能否与微机保护匹配
domila
domila Lv.2
2011年06月17日 22:31:08
只看楼主

请问高人,真空负荷开关(VLBS)能否与微机保护匹配使用?急,急,急。。。

请问高人,真空负荷开关(VLBS)能否与微机保护匹配使用?急,急,急。。。
免费打赏
lingxuct
2011年06月17日 23:11:00
2楼
有电流互感器和断路器的电动分闸机构,就可以做继电保护。
回复
domila
2011年06月18日 18:22:48
3楼
过流继电器与之配合,我们做过。现在是我们要用许继的保护与之配合,不知短路开断电流上是否会存在问题?现在是保护厂家说不能配负荷开关,负荷开关厂家说可以配保护。

[ 本帖最后由 domila 于 2011-6-18 18:24 编辑 ]
回复
zhangweixin68n
2011年06月19日 16:10:33
4楼
这涉及到短路电流计算问题,当计算出的短路电流小于负荷开关的交接电流时,可由负荷开关分断。否则要由熔断器分断。
回复
domila
2014年08月25日 15:40:38
5楼
自己来说一下,呵呵~
一般国产的负荷开关(不带熔管的)没有短路分断能力,不能配保护装置。但LK的负荷开关,特别是真空负荷开关(不带熔管的)可具有20KA的分断能力,理论上是能够配保护装置。
回复
domila
2014年08月25日 15:51:25
6楼
本帖最后由 domila 于 2014-8-25 15:54 编辑 ccc___ 发表于 2011-6-17 23:11 有电流互感器和断路器的电动分闸机构,就可以做继电保护。本人不是很认同您的说法,还是需要开关有短路分断能力才可以做继电保护。例如当保护判断有短路故障电流,而开关没有分断的能力就不能跳闸,此时就起不到保护的作用了。而当今的负荷开关(不带熔管的),国产的基本上很多没有短路分断能力,所以不是简单的有电动分闸机构就行的。只是个人的看法~~~
回复
lingxuct
2014年08月25日 16:18:14
7楼
domila 发表于 2014-8-25 15:51 本人不是很认同您的说法,还是需要开关有短路分断能力才可以做继电保护。例如当保护判断有短路故障电流, …需要计算罗,负荷开关也是有分断能力的,只是大小不同罢了。
回复
fitman
2014年08月25日 16:43:49
8楼
可以与微机保护配合做监测和非短路保护的其他故障的保护。因负荷开关本身没有开断短路电流的能力,要靠带触发器的熔断器来配合使用,因此不能用继保的速断保护来分闸负荷开关。
回复
fishbone_l
2014年08月26日 17:29:07
9楼
楼主说的是 真空负荷开关(VLBS),它是具有短路分段能力的可以配微机保护
回复

相关推荐

APP内打开