请教高手梁受扭钢筋配筋方法!好像越高中间分配的抗扭钢筋越多,具体杂分配的谁清楚呀?
请教高手梁受扭钢筋配筋方法!好像越高中间分配的抗扭钢筋越多,具体杂分配的谁清楚呀?
2楼
比如 G1.5-1.2 箍筋加密区和非加密区的配筋面积
12-0-12 梁上部左端。跨中。右端配筋面积
9-20-6 梁下部左端。跨中。右端配筋面积
VT8-0.5 梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积
VT8-0.5中的5需要配到腰筋和上下部钢筋中,12-0-12 和9-20-6是按正截面受弯算出来的,不包含抗扭纵筋。PKPM自动配筋的方法是:没有构造腰筋,配在腰筋上;有构造腰筋且面积小于抗扭纵筋面积,不增加腰筋数量和直径,直接将多出来的那部分分配到顶筋和底筋上
回复
3楼
贴图中详细解答如下:
(图中假设的钢筋直径都相同)
图1:上部3根,总的3根,3/8=.375,近似取.35(中部、下部类似)
图2:上部3根,总的10根,3/10=.30,取.30
图3:上部3根,总的12根,3/12=.25,取.25
图4:上部3根,总的14根,3/14=.21,近似取.20
所以梁越高,腰筋越多,分配到的受扭钢筋面积越大。当然,根据混凝土规范,梁越高,Wt也是越大的
回复
4楼
你发的那个图我也有~~有局限性,截面宽度小于这个的杂分配我没有搞清楚,有时候截面比较窄,中间分配的也可以比宽的要多···
回复
5楼
理正常用表格···
回复
6楼
8 才要分配到纵向钢筋中, 0,5只是箍筋单根钢筋的最小直径~~意思必须用计算相应等级直径8的钢筋作箍筋
回复
7楼
天天进步一点点,坚持下来,就会成功,加油!!努力!!努力!!!
回复
8楼
天天进步一点点,坚持下来,就会成功,加油!!努力!!努力!!!
回复
9楼
梁高小于450不是不用腰筋么
回复
10楼
看到这张图片 恍然大悟!!!!!
回复
11楼
看了楼主帖子才发现原来我的理解原来一直是错的
回复