3相供电的路灯 灯头处怎么接线?3相都断掉?
sese
sese Lv.2
2011年06月16日 22:53:51
只看楼主

如题 请有经验的桐子讲讲吧

如题 请有经验的桐子讲讲吧
免费打赏
huanghjh701018
2011年06月21日 08:31:08
2楼
我认为应采取接一出一的方法,比如1号杆接A相,2号杆接B相,3号杆接C相,灯杆处只接一零一为即可,其它相线有端子连接后做好绝缘.
回复
shiner2010
2011年06月24日 10:29:23
3楼
用穿刺线夹,一个灯杆只接一相
回复
tester005
2011年06月24日 15:24:40
4楼
看地方规定
有的在旁边弄个手孔井,用绝缘穿刺线夹接线,这样不用断掉电缆,绝缘也好
有的会断掉电缆,在灯门里面接线排或者直接人缠绕接线
这些方式都可以
回复
jiangbo88
2011年06月28日 14:13:08
5楼
这种路灯我安装过十多盏,将灯头分为三组,每组接一相电,尽可能分配均匀,用铜套管三相出线,零线出三根,每组一根,接线全部在灯具内,每组灯加一个熔断器。
回复
qq308552452
2011年07月01日 11:38:42
6楼
尽量三相均衡,最容易操作的就是用线夹取一火一零。 有节能要求的,灯具要实现两盏熄一盏,三盏熄两盏, 三相线要跳好。 在熄灯时候要和马路对面的熄灯错开。
回复
wajan817
2011年07月20日 16:05:00
7楼
穿刺夹,现在都是普遍使用这种方式,绝缘好施工方便。
回复
huang_age
2011年08月30日 11:46:04
8楼
正在做市政的工程,原理是什么不太知道,不过我们的设计使用穿刺线夹的,每个灯接一相
回复

相关推荐