消防水池混凝土板塌陷,急求救!!!
gzy7kn
gzy7kn Lv.2
2011年06月16日 22:10:28
来自于建筑施工
只看楼主

请教个问题,在建的楼是筏板基础,地下室有个消防水池,房心回填的级配砂石,上面打的120厚混凝土板,由于级配砂石没夯实,板塌陷,致使水池漏水,应该采取什么补救措施?除了重新回填,现在想重新再打120厚混凝土板,配置三级14钢筋@150,钢筋向下弯钩20cm,采用植筋与反梁连接,单层双向,使用C30抗渗混凝土,然后做聚乙烯丙纶防水卷材,原来的防水做的是玻璃钢。此方法是否可行,还有什么别的方法

请教个问题,在建的楼是筏板基础,地下室有个消防水池,房心回填的级配砂石,上面打的120厚混凝土板,由于级配砂石没夯实,板塌陷,致使水池漏水,应该采取什么补救措施?
除了重新回填,现在想重新再打120厚混凝土板,配置三级14钢筋@150,钢筋向下弯钩20cm,采用植筋与反梁连接,单层双向,使用C30抗渗混凝土,然后做聚乙烯丙纶防水卷材,原来的防水做的是玻璃钢。
此方法是否可行,还有什么别的方法
d113375743
2011年06月17日 10:36:43
2楼
要看水池的尺寸大小和深度
根据实际情况来确定是否要做结构补强
回复
gzy7kn
2011年06月17日 17:57:21
3楼
长11m,宽6m,房心深80cm。另一个是长9m宽6m深80cm
回复
binokokbin
2011年06月17日 22:03:40
4楼
个人觉得你的处理方法已经可以了
回复
zg7585480
2011年06月19日 19:17:01
5楼
处理方法可以,主要考虑板底和四周墙面接缝漏水问题就可以了
回复
框架梁
2011年06月19日 22:58:49
6楼
学习了,楼主方案很好
回复
ilovebaoyan
2011年06月23日 08:39:05
7楼
不一定要植筋,既然有反梁,可以直接搁置在反梁顶。这种方法很常用,放心做吧。