多层结构周期比和位移比
hquwangdafu
2011年06月16日 19:04:14
只看楼主

一个多层框架结构,周期比大于0.9是否有要求,还有结构刚度过大,使得最小层间位移角过小,这个必须要调大么,我调了好久没成功,如图:dawnplum:抗规268页条文解释;周期比大于0.9的属于“特别不规则”结构。[ 本帖最后由 dawnplum 于 2011-6-18 19:06 编辑 ]

一个多层框架结构,周期比大于0.9是否有要求,还有结构刚度过大,使得最小层间位移角过小,这个必须要调大么,我调了好久没成功,如图:
dawnplum:抗规268页条文解释;周期比大于0.9的属于“特别不规则”结构。

[ 本帖最后由 dawnplum 于 2011-6-18 19:06 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
yyscl
2011年06月16日 20:16:58
2楼
周期比大于0.9是否有要求,多层结构可以不用控制周期比
但是需要控制位移比
从你的层间位移角这么小,可以判断你做的结构刚度太大
回复
hquwangdafu
2011年06月16日 21:05:26
3楼
我也知道刚度太大了,不知道该如何调整好,还有必须要调么
回复
tbl0930
2011年06月17日 10:43:48
4楼
楼主。 我总觉得你的Ratio-Ax(y)这个值有点怪异。你查一下你的Ratx1(层间刚度比)!
呵呵,我也是一个菜鸟。不对莫见怪!
回复
tdxsnow
2011年06月17日 13:07:40
5楼
现在多层要参照高层进行周期比控制,是不是中间的刚度太大,第二周期是扭转了
回复
tdxsnow
2011年06月17日 13:08:40
6楼
可以抽调不必要的柱子
回复
nstopwuyp
2011年06月18日 12:04:29
7楼
梁高与跨度有关,所以可以这么说:
比如你的梁高为400mm,这样梁的跨度可以在4800mm左右,也就是等于说你的柱子之间的距离可以为4800mm左右,根据这个你可以适当去掉一些柱子。

初入设计行业,还是菜鸟,个人见解,只当参考!谢谢!
回复
月下独茗
2011年06月18日 17:21:47
8楼
新抗规下是需要控制周期比的,详见抗规p268页条文解释;周期比大于0.9的属于“特别不规则”结构。。。。。