北苑家园水源热泵供应商
wanggang1005
2006年05月15日 16:46:12
来自于采暖供热
只看楼主

有谁知道北苑家园地下水源热泵区域供热项目的热泵机组制造商是谁?这个项目设计的怎么样?我个人比较怀疑该项目是地热结合燃气锅炉,热泵根本就没用。

有谁知道北苑家园地下水源热泵区域供热项目的热泵机组制造商是谁?这个项目设计的怎么样?我个人比较怀疑该项目是地热结合燃气锅炉,热泵根本就没用。
leeeeee
2006年05月15日 21:59:36
2楼
mcquay
回复
flyingbird
2006年05月15日 23:50:13
3楼
个人以为,地热+燃气锅炉的系统在冬天可以达到采暖的效果,但是如果说这个项目水源热泵没用的话,那夏季如何制冷?
回复
wanggang1005
2006年05月16日 19:51:54
4楼
To:leeeeee
谢了,的确是麦克维尔的螺杆机;
To:九头虫:
你认为这个项目是区域供冷+区域供热???
回复
zz_6
2006年05月18日 08:34:37
5楼
该项目确切的说,用的是麦克维尔的离心机(天威系列),项目冬天40万平米用的是地热梯级利用加热泵,在寒冷天气下不足部分用区域燃气锅炉调峰,夏天用热泵给6万平米的底商供冷,常年供应生活热水
回复
wanggang1005
2006年05月18日 18:13:54
6楼
To zz_6:
听说是建研院空调所yuan工设计的,不过我在网上看该项目初可研基本上就是地热加燃气锅炉,3台热泵尖峰能力只有2.2MW,怎么可能是离心呢? 而且年供暖量只占总热量的6%.个人还是认为该项目是show项目,只为advertisement.夏天如果用热泵给底商供冷的话那么热汇是什么?高温热水???????? 你能否解释他的设计更清楚一些.
回复
zz_6
2006年05月19日 08:20:31
7楼

热泵的总能力约7MW,底商的制冷有加了冷却塔系统,这个项目由于资源量的限制和原来区域锅炉房的能力富裕,因此地热+热泵的供热能力在整个负荷中站的比例大约为60%左右,另外地热水同时也给住户提供了生活热水
回复
wanggang1005
2006年05月19日 18:25:40
8楼
To:zz_6
初可研上显示年供热量地热占42%,热泵6%,燃气锅炉52%,3台热泵的尖峰供热能力为2.2MW,我问了内部的人,机组应该是麦克维尔的螺杆机.不知道你是在哪里得到该项目的信息,如果是听天银说的话,那恐怕不是真的.
回复

相关推荐