求助:关于是否设置消防报警系统
维尼
维尼 Lv.3
2006年05月15日 16:38:24
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一地下车库,为3类车库。设有排烟及自动喷淋系统,请教各位是否需设自动消防报警系统。多谢。

现有一地下车库,为3类车库。设有排烟及自动喷淋系统,请教各位是否需设自动消防报警系统。多谢。
免费打赏
yunyouseng
2007年01月15日 09:08:26
12楼
在线等个确切的答案
回复
yunyouseng
2007年01月16日 17:45:19
13楼
请高手解答下。不胜感激
回复
加肥猫
2007年01月18日 12:48:13
14楼
三类车库不用加报警
详见汽车库、修车库、停车场设计防火规范
回复
whskyline
2007年04月28日 09:26:11
15楼
不设报警,用二次回路联动
回复
皇城刀哥
2007年05月13日 19:17:30
16楼
不设报警不成可瞎子了,联动从何谈起,不确认一下就联动?
回复
皇城刀哥
2007年05月13日 19:20:26
17楼
不设报警你怎样联动,跟谁联动,跟哪个二次回路联动?说明白点,不能含糊。^_^哈哈
回复
82611959
2007年05月15日 16:10:31
18楼
同意五楼意见
回复
wangyl1967
2007年05月15日 16:19:25
19楼
各位先搞清楚,火灾自动报警与消防联动是两个系统,自动报警通过探测器触发(或手动报警按钮触发),控制器发出报警信号。消防联动是通过联动控制设备启动排烟或自动喷淋及消火栓泵,有需要联动的设置联动控制设备就行了,不过设有机械排烟的应该设火灾自动报警,自动喷淋和消火栓泵不用,因为他们是靠水流指示器、压力开关、启泵按钮启动的。
回复
wangyl1967
2007年05月15日 16:21:44
20楼
设计的标准不是越高越好,满足规范即可,不提倡设的越全越好
回复
hustlove
2007年10月25日 20:17:10
21楼
没有探测点如何联动。。。。

有多线制控制盘那也是手动启动,没有报警信号不能自动联动。。
回复