求助:关于是否设置消防报警系统
维尼
维尼 Lv.3
2006年05月15日 16:38:24
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一地下车库,为3类车库。设有排烟及自动喷淋系统,请教各位是否需设自动消防报警系统。多谢。

现有一地下车库,为3类车库。设有排烟及自动喷淋系统,请教各位是否需设自动消防报警系统。多谢。
免费打赏
lldmm
2006年05月15日 16:45:23
2楼
楼主车库面积?感觉上应该要做的
回复
维尼
2006年05月15日 18:06:15
3楼
车库面积2400平。谢谢大家
回复
zgsxhao
2006年05月17日 20:03:12
4楼
不设自动报警,但需设一个联动控制盘以便控制排烟及自动喷淋系统。
回复
chenzhenli738
2006年05月18日 17:30:33
5楼
建议做上,可以不要探测器,免得审图的说。我刚做了一个项目,和你的一样,我就做了,审图顺利通过,没有提出什么!!
回复
hys_nc
2006年05月18日 18:54:33
6楼


不做怎么自动启动消防设备了!!
而且这么小的工程花不了很多钱!

顺便问一下,属于几类车库了??
回复
guolisheng1234
2006年07月29日 10:42:31
7楼
既然作了部分消防系统就应做全了。不然使用起来算怎会事。
回复
taotao82521
2006年07月31日 15:20:50
8楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 也希望有更多的前辈给我们的产品提见意 我叫土豆 是海湾公司设计组的 主要是绘图和设计院的沟通 QQ:42439623 taotao82521@163.com
回复
yunyouseng
2007年01月14日 13:46:51
9楼
规范中规定,有排烟设施的汽车库,修车库应设置与火灾报警联动的设施,这句话怎么理解?既然可以不设置自动报警,那么“与火灾报警联动的设施”都包括什么呢?
回复
hhsscc
2007年01月14日 19:09:32
10楼

最好做,这样好联动。
回复
yunyouseng
2007年01月15日 09:06:18
11楼
回复