请教大家一个问题,条形基础浇筑后可是发现截面尺寸不满足怎么办,如何应急啊?
he-wei
he-wei Lv.6
2011年06月16日 16:01:05
来自于建筑施工
只看楼主

过两天就验基础了,可是无意中发现基础截面不足,最严重的地方竟然差了七八公分,补浇混凝土的话看起来太难看,而且一看就知道是后期补的,验基础肯定过不去,具体原因很复杂的,希望哪位前辈指教一下,急用~!

过两天就验基础了,可是无意中发现基础截面不足,最严重的地方竟然差了七八公分,补浇混凝土的话看起来太难看,而且一看就知道是后期补的,验基础肯定过不去,具体原因很复杂的,希望哪位前辈指教一下,急用~!
免费打赏
kenneth_xu
2011年06月17日 18:57:29
12楼
找设计,验算,补强加大截面
回复
a13802926971
2011年06月18日 08:45:03
13楼
相差太多了.若是高度马上补回.长度或宽度便有点难了.处理是植筋加捣.
回复
寒冬
2011年06月18日 09:07:36
14楼
基础做成这个样子,很难交待的,万丈高楼平地起,基础是重中之重的部位,千万不要擅自处理!
回复
xiaoqiang_w
2011年06月18日 09:19:50
15楼
找设计看看能不能满足受力要求,浇筑时模板怎么检验的?
回复
wangwei414
2011年06月18日 10:01:38
16楼
找设计来看,差了七八公分,瞒是瞒不过去的,看设计能给什么方案,如果设计太保守的话就会采取点补强措施,如果反之我觉得打掉重来的可能性比较大,毕竟这个是基础啊,
找设计,找设计
回复
sangsang1221
2011年06月18日 10:02:13
17楼
五方认证的时候给验收团每人发一个放大镜不就搞定了!
回复
jianzhufdm
2011年06月18日 11:15:13
18楼
找设计看看,因为设计在设计基础和建筑其他部位时,都是乘以安全系数的,只要不超过最低安全指标,应该不会有什么问题。楼主应该补充一下楼房的概况。
回复
subo20502
2011年06月18日 21:00:13
19楼
偏差太多。一边拿方案,一边走后门。
回复
wjt000123
2011年06月19日 02:23:17
20楼
基础是工程的首要重点,基础都没整好 万一出事很麻烦
回复
dzx1213
2011年06月19日 13:18:09
21楼
首先联系设计,如果设计验算满足也可以不用处理,如果不满足大多是采用植筋扩截面积。