高压开闭所开关站净高是多少?有这方面的资料没的?

高压开闭所开关站净高是多少?有这方面的资料没的?
z1g2d3
2011年06月17日 07:30:46
2楼
高度好象没有规定
回复
w_az
2011年06月17日 10:14:01
3楼
没有规定,看你的高压柜的高度,及进出线形式,比如上进上出,和下进下出要求高度是不同
回复
cctv1_ding
2011年06月17日 11:57:33
4楼
供电部门有规定:净高不得低于3.9米,室内地面高压周边0.1米,维修通道不小于1800*2700
回复
jlkinglor
2011年06月17日 13:14:51
5楼
上出线的话,梁的可能高度+桥架高度+500+柜子高度=最低配电室高度
下出线的话,减去桥架高度
回复
baobao1003
2011年06月17日 13:42:52
6楼
回复
onnes83615018
2011年06月17日 16:16:53
7楼
我们都做4米的,不过不合建筑模数

哈哈,也没人说过
回复
zly1
2011年06月18日 15:45:36
8楼
我们做4.5米的 做电览沟
回复
与电共舞
2011年06月18日 20:15:50
9楼
根据《工业与民用配电设计手册》第106页,配电房的高度有两种:
1、与抬高地坪变压器室相邻时,其高度为4.0~4.5米;
2、与不抬高地坪变压器室相邻时,其高度为3.5~4.0米;
所指高度为净高,到梁底。