10kV线路什么情况下需要独立的零序CT?
holy5641
holy5641 Lv.2
2006年05月15日 13:22:33
来自于继电保护
只看楼主

如题,主变采用小电阻接地,10kV线路若已经安装CT做电流保护,对于零序保护CT工程中有两种做法:1、设备独立的零序CT,将三相电缆穿过CT;2、利用微机保护的软件功能,将电流保护CT的三相电流在微机保护中合成,得出零序电流;请问以上两种方案分别适用于什么情况下?急盼高人指点

如题,主变采用小电阻接地,10kV线路若已经安装CT做电流保护,对于零序保护CT工程中有两种做法:
1、设备独立的零序CT,将三相电缆穿过CT;
2、利用微机保护的软件功能,将电流保护CT的三相电流在微机保护中合成,得出零序电流;
请问以上两种方案分别适用于什么情况下?
急盼高人指点
nlb
2006年05月16日 12:36:47
2楼
如果是小电阻接地,三相过流保护,当保护对于接地故障灵敏度足够时,可不单设零序保护。
回复
pdsh
2006年05月16日 13:55:48
3楼
采用专用的零序CT可靠些.微机保护三相CT可以合成得出零序电流.但是,这样可靠性差些.
或者你可以这样:只装A,C两相CT和零序CT
回复
lizhenbao_jinan
2006年05月16日 16:38:09
4楼
同意3楼和4楼的说法
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 14:33:58
5楼

同意
回复
chym0822
2006年05月18日 22:38:41
6楼
10kV线路一般只有AC相有CT,在微机保护里,B相电流本来就是计算出来的,因此用微机保护的三相电流合成计算的方法不合适。
回复
colourcat_3392
2006年05月19日 22:41:54
7楼
这里提一个别人问过的问题
10KV一下的中性点不接地系统中,零序电流的取得是通过零序互感器还是加3相CT有综保自动合成?
另外,这种系统允许单相接地运行2小时,那么加3相CT的话如果有接地就会跳闸,是不是就不能体现这种系统的优越性了?
回复
liujiefeng
2006年05月20日 08:05:36
8楼

同意!这种情况一般用在终端用户,要装零序CT
回复
scj171
2006年05月21日 10:21:37
9楼
楼主说的主变采用小电阻接地,是指的是主变高压侧(35KV或110KV侧),而不是10KV侧,对于10KV侧仍然是中性点不接地系统。所以10KV侧如要加零序保护只能用“将三相电缆穿过CT”的方式。
“1、设备独立的零序CT,将三相电缆穿过CT;”可用于中性点接地或不接地系统中,对于中性点接地系统,这种零序的保护灵敏度高,保护动作于跳闸;对于不接地系统一般动作于信号,有时也可动作于跳闸。
“2、利用微机保护的软件功能,将电流保护CT的三相电流在微机保护中合成,得出零序电流;”这种零序保护用在中性点直接接地系统中,对于楼主的10KV系统是不起作用的;而且采用这种保护要求必须有三相电流互感器,它主要用在110KV及以上或低压400V。
回复
holy5641
2006年05月21日 11:44:16
10楼
多谢楼上各位指点!
补充说明一下:我是做地铁轻轨供电系统设计的,在地铁轻轨供电系统中现在多采用集中供电,每条线路设置2
~3坐主变电站(110kV/10kV或110kV/35kV),地铁各车站变电所从主变电所或相邻车站变电所取得电源(即所谓的环网供电)。系统接地形式一般为:主变110kV侧采用放电间隙接地;主变低压侧采用Y接时,10kV或35kV采用小电阻接地,主变低压侧采用三角形接线时,采用接地变加小电阻接地。系统单相接地电流400A以上,发生接地故障时,不允许系统继续运行。此外,三相电缆分别设置有独立的过流CT。
回复
kaihua1107
2006年05月22日 14:41:07