第三版建给教材39页公式是不是错的
caning
caning Lv.7
2011年06月16日 10:10:29
只看楼主

秘书处第三版建筑给排水教材的39页公式1-20,贮水池的容积不包括消防贮备水量和生产事故备用水量,但规范和王增长主编的教材都是有的,是不是错误的?

秘书处第三版建筑给排水教材的39页公式1-20,贮水池的容积不包括消防贮备水量和生产事故备用水量,但规范和王增长主编的教材都是有的,是不是错误的?
免费打赏
lwwlida8802
2011年06月16日 12:05:54
2楼
没有错,公式计算的是贮水池的有效容积,规范里说了,如果生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量按国家现行的有关消防规范执行
回复
caning
2011年06月16日 14:01:30
3楼
规范上的有效容积就包括消防水量和事故备用水量吧,只不过是说消防水量的计算要根据消防规范计算
回复
lwwlida8802
2011年06月16日 21:11:38
4楼
《建规》2009 3.7.2 第一条 小区生活用贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:
1)生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,........
2)安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供水的保证要求确定;
3)当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量按国家现行的有关消防规范执行

请问生活贮水池包括消防水量和生产水量吗?
回复