风机盘管用波纹管连接可以吗
fdz314612
fdz314612 Lv.5
2011年06月16日 09:57:33
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手: 风机盘管供回水管用不锈钢波纹管连接,是否可以具有减震作用? 以前使用的都是橡胶软管,现在施工队使用不锈钢波纹管,不知效果如何, 希望各位高手能够及时给予指教 。 谢谢各位!

请教各位高手:
风机盘管供回水管用不锈钢波纹管连接,是否可以具有减震作用?
以前使用的都是橡胶软管,现在施工队使用不锈钢波纹管,不知效果如何,
希望各位高手能够及时给予指教 。
谢谢各位!
shencairong
2011年06月17日 10:43:30
12楼
可以用的,我们做的风机盘管都是用不锈钢波纹管的
回复
学习中呃
2011年06月17日 11:38:36
13楼

我们也是一直用的这个
回复
fzxhy
2011年06月17日 14:15:18
14楼
哪有用胶皮管的?是不是冷凝水?现在都用不锈钢软管。
回复
php19821983
2011年06月17日 14:38:16
15楼
详见风机盘管安装图集的啊,里面有说要接软管的。波纹管算软管的一种吗?明白?
回复
fdz314612
2011年06月18日 09:06:42
16楼
不锈钢波纹管可以补偿轴向、横向、角向的位移是肯定的,
减震、吸收振动的功能是否会差一些。
再请教一下各位:
变风量现在常用的是橡胶可曲绕接头、不锈钢金属软管还是不锈钢补偿器呢?
谢谢各位的无私解答!
回复
congjucao
2011年06月18日 09:20:07
17楼
我们这里施工现场一般风盘的供回水都用不锈钢波纹管,冷凝水用蛇皮软管。
回复
bichen66
2011年06月19日 07:46:32
18楼
应该可以,如果走的远需注意水阻、还有处理好保温,拿子接口不宜采用胶垫
回复
zhangyiwen1980
2011年06月20日 16:44:02
19楼
现在都用不锈钢软管了。
回复
zhuzhuzhu5201314
2011年06月20日 16:45:18
20楼
请问紫铜管怎样减震?是带波纹那种吗?
回复
zhangwl2000
2011年06月21日 10:10:19
21楼
一直是这样用的啊。
回复

相关推荐