蒸汽锅炉房平面布置图
137612
137612 Lv.2
2006年05月15日 10:03:55
只看楼主

图纸简介: 蒸汽锅炉房平面布置图,这是一个油库附属的1吨蒸汽锅炉房!设备平面布置图、设备配管平面图、热力系统图. 附件名:20064281146195594080.zip 文件大小:231K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

蒸汽锅炉房平面布置图,这是一个油库附属的1吨蒸汽锅炉房!设备平面布置图、设备配管平面图、热力系统图.



附件名:20064281146195594080.zip

文件大小:231K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yangqb9166
2006年05月15日 15:43:38
2楼
应增加除尘设备
回复
wanghaihua733
2006年05月16日 08:58:35
3楼
1.图中的设计让人看了不知道锅炉采用的是什么燃料.如果燃油,应设专门的日用油箱间和室外储油罐.如果燃气应设专门的燃气进线计量间.设计说明应交代燃料的种类和燃烧值.我看设计可能是燃煤锅炉.
2.引风机直接放在室外不妥,而且应考虑除尘设备.
3.应有总图,因为看不到煤场和渣场的位置.
4.设计说明太简单,感觉没有交代清楚.
回复
ghhghh2005
2006年05月25日 17:51:35
4楼
1,此图比较全面,有参考学习价值
2,甲方在内蒙,选用无锡的锅炉是不是太远了,难道本地方没有1吨这么小的锅炉吗?
3,锅炉型号还是旧型号
4,安全阀排汽管选细了
5,没有画出锅炉排污系统,
6,把人工上煤出渣方式在说明中提示
7,没有电控柜,自动保护措施
8,止回阀位置错了(见图1)
9,烟道给出口径,
10,烟囱要有直径,高度,固定方式
11鼓风机在锅炉前部吗?
12,燃煤锅炉要求有除尘
13,一吨锅炉最好用机械化燃烧炉排,否则燃料消耗太大,污染严重
14,引风机室外要做防雨措施
回复
ghhghh2005
2006年05月25日 17:56:28
5楼
止回阀位置错
回复
chenzhu3535
2006年05月25日 20:10:03
6楼
1、水泵是否加旁通
回复
chenzhu3535
2006年05月25日 20:13:18
7楼
2、“埋地给水管刷沥青漆两遍”与GB50242-2002表9.2.6不符
3、如是燃煤锅炉缺除尘、除渣、上煤系统;如是燃油锅炉缺供油系统,设双风机系统应注意在运行时应微正压燃烧
回复
chenzhu3535
2006年05月25日 20:15:01
8楼
表9.2.6
回复
ghhghh2005
2006年05月26日 08:56:28
9楼



不用问,肯定是燃煤锅炉了,燃料是烟煤了,作者已经表达清了
回复
jjhgc
2007年01月10日 15:02:14
10楼
燃料是烟煤?
回复
zjf831120
2007年01月22日 21:50:05
11楼
个人认为有用,好像太锐意简明扼要了。有些表达不明
回复

相关推荐