DN50的管道可以带多少地暖面积?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2006年05月15日 09:51:10
来自于采暖供热
只看楼主

入口DN50的管道可以供多大面识使用:低温热水系统,知道的说说。。。

入口DN50的管道可以供多大面识使用:低温热水系统,知道的说说。。。
免费打赏
zhengxufeng
2006年05月15日 18:39:36
2楼
哪个地区的工程?建筑功能?最好工程详细介绍一下,我们这边住宅大概要带到1500平米左右。
回复
f_jg2003
2006年05月15日 20:21:28
3楼
如果仅指一般情况下,按面积热指标60计算,
温差10度,比摩阻120Pa/m,1000平方;
温差10度,比摩阻60Pa/m,700平方;
但仅仅靠入户管道并不能确定能带多少,比如入户管在进户后立即分成两个分枝,而两个支枝又比较粗,这时即使入户管细些,对整体建筑影响也不是很大。另外还有可能考虑与其它进户的平衡,故意将入户管管径减小,这时按温差10度,1500平方也是可以的。
当然面积热指标的影响是很大的,如果是节能住宅,则能带的面积还会增加很多。
个人认为仅看入口管径不见得能说明多少问题,主要还要看建筑具体情况以及外网其它入口情况。
回复
jswgq-55
2006年05月15日 22:19:34
4楼
高档写字楼或五星级酒店标准,地点在北京。其它要求不太清楚。
回复
bingyu0605
2006年05月16日 12:11:01
5楼

根据经验,唐山地区一般带1T2户两个门6层,大概1200平。
冬天穿裤衩都没问题
回复
wsz580213
2006年05月18日 11:31:05
6楼
郑州地区可供1500平方米
回复
jswgq-55
2006年05月18日 11:35:59
7楼
测量面积大概800平方左右。
回复
liuyangkee
2006年05月18日 21:09:22
8楼
我的一点经验  50的入户管  带住宅一T2户 六层 没有问题 
回复
xufeng12755
2006年05月19日 09:14:23
9楼
我做的六层楼
一T2户
一直是DN50
没有问题的
河北的
回复
qin-qin
2006年05月19日 09:49:35
10楼
徐州地区1500也可以,
回复
660729351
2006年05月19日 11:27:59
11楼
地暖系统在郑州至石家庄,采用45/35的供水,建筑采用外墙保温,可以带1600--1850平方米
回复

相关推荐