太阳能热水系统蒸汽辅助加热
yinjianfei
yinjianfei Lv.2
2011年06月16日 00:16:22
只看楼主

第一次做蒸汽换热系统,是做板式换热机组呢,还是做容积式、或半容积式加热器?两者有何区别,各自在加热原水方面在控制管理和初期投资方面有何优缺点?急啊,真不知道该怎么做了。如果做半容积式加热器,热水机房设备的布置应该遵守什么原则,主要是在后期如何控制管理?谢谢!!!请各位大虾不吝惜赐教。

第一次做蒸汽换热系统,是做板式换热机组呢,还是做容积式、或半容积式加热器?两者有何区别,各自在加热原水方面在控制管理和初期投资方面有何优缺点?急啊,真不知道该怎么做了。如果做半容积式加热器,热水机房设备的布置应该遵守什么原则,主要是在后期如何控制管理?谢谢!!!请各位大虾不吝惜赐教。
免费打赏
心若冰清
2011年06月16日 09:35:43
2楼
半容积式水加热器的一侧应有净宽不小于0.7M的通道,前端应留有抽出加热盘管的位置...

水加热器上部福建的最高点至建筑结构最低点的净距离,应满足检修的要求,并不的小于0.2M,房间净高不得低于2.2M
回复
黄cyzf
2011年06月16日 16:10:20
3楼
唉!如果啥也不知道最好先学一下手册,再去翻翻图集,差不多明白一点再提点疑问,也好有针对性地回答!
回复
sdluxin01
2011年06月17日 16:23:15
4楼
半容积式换热器比板式换热器在实际使用时要简单些。
回复
irice211
2011年06月17日 16:38:10
5楼
当然用容积式或者半容积式的!
板换是采暖用的。
如果洗澡热水使用板换的话,很容易堵。
因为采暖热水里面是要加药或者使用软化水,洗澡热水里面怎么加药除垢?软化水洗在身上就像打了肥皂没洗干净一样。成本也太高了。。。
另外,如果使用板换,规范里面要求的30分钟储水量还要另外再加水箱。
板换的压力就被泄掉了,还要再用水泵把水从水箱里面打出去。
流程就复杂了!
容积式的是有压容器。
所以还要用容积式或者半容积式。
计算的时候除了每小时的耗热量还要注意一下容积式的换热面积以及储水容积。
如果你的系统很大的话,需要上热膨胀罐以及热水循环泵。。。
规范,手册里面都有!

[ 本帖最后由 irice211 于 2011-6-18 10:57 编辑 ]
回复
wode0418
2011年06月17日 18:20:21
6楼
其实有个图集很好的,上面有很多实例,你找找看
回复
nkw
2011年06月18日 06:30:29
7楼
不懂,有收获
回复
chsh409
2011年06月18日 13:18:41
8楼
我们这里是个厂房,有热水和蒸汽,用的是导流型半容积式水加热器!我上传个图集给你参考!
回复
gechongyi
2011年06月18日 13:33:54
9楼
地方够大还是采用容积式的好
回复
长门
2011年06月19日 12:23:50
10楼
热媒为蒸汽时,一般不建议选用板换,其效果不理想。布置原则及要求可以买本换热设备的国标图集,上面有例题可以参考。
回复
dlthinkpad
2011年06月19日 12:24:22
11楼
学习一下。
回复