电动机功率为11KW,380V,28A,功率因数为0.6,供电距离约为650米,根据《工业与民用配电设计手册》的计算,电缆应选择为YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 请问这样是否合适,是否可以保证电动机正常启动,请高手指教。
电动机功率为11KW,380V,28A,功率因数为0.6,供电距离约为650米,根据《工业与民用配电设计手册》的计算,电缆应选择为YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 请问这样是否合适,是否可以保证电动机正常启动,请高手指教。
12楼
“根据《工业与民用配电设计手册》的计算,电缆应选择为YJV-0.6/1KV 3*95+1*50”,你的计算是对的,电压降控制在5%左右。
如果把压降控制在10%左右,可以将YJV-0.6/1KV 3*95+1*50改为YJLV-0.6/1KV 3*95+1*50
希望回复问题的人计算一下后再发表评论,用计算结果来说明问题,别凭感觉猜测,不懂的更不要装懂胡说八道。
回复
13楼
对 还是应该以计算为基础
回复
14楼
12楼:
希望回复问题的人计算一下后再发表评论,用计算结果来说明问题,别凭感觉猜测,不懂的更不要装懂胡说八道。
请你看看我有什么地方算错了,或推番我的计算方法:否则请你不要胡话八道:
I=P/1.732VCOSØ=11000/(1.732*380*0.6)=11000/394.896=27.8554A
电压允许波动1:5%U=0.05*380=19V
电压允许波动2:10%U=0.1*380=38V
我们用3*50+1*25的验证:线路按700计算(大于实际650米左右)铜电阻率按0.018取
R(50)=Ρl/电缆截面=0.018*700/50=0.252欧
实际电压降3*50:△U=IR=27.8554*0.252=7.0195V
7.0195V<<19V<<38V
结论用3*50的电缆是完全符合要求的.
再用3*35的验证:
R(35)=Ρl/电缆截面=0.018*700/35=0.36欧
实际电压降3*50:△U=IR=27.8554*0.36=10.028V
10.028V<19V<<38V
结论用3*35+1*16的电缆仍符合要求.
要人家用3*95的是什么意思????钱没处花吗?
如果始端或末端再配备3-5kvar的电容补偿到0.8以上,用YJV22-3*35+1*16的电缆完全可行
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-6-20 07:41 编辑 ]
回复
15楼
刚才略看了一下《工业与民用配电设计手册》第三版:第9章
就发现第一句就不太规范:
铜的电阻率,我们通常是以米或毫米为位单,
电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m
可这几个编委却以厘米为单位。
而在后面所有的电缆载面又以毫米为单位。
真是不知道目的是什么?虽然没有什么大的问题,但给别人计算带来殊多不便。
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-6-19 21:44 编辑 ]
回复
16楼
“I=P/1.732VCOSØ=11000/(1.732*380*0.6)=11000/(394.896*0.6)=46.4258A”,一台功率11KW的电动机有46.4258A那么大的电流吗?如果你没见过电动机,问问你身边的电工。
自以为自己很聪明,自以为自己很能算,一个小学的乘除法都算错,后面错了多少你也不会知道。
其实算电压降没你那种算法那么复杂,查一下电缆YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 导体电阻(由电缆厂家提供的电缆参数中查找),+上线路的感抗,后面怎么算不难了吧?
(如果你找不到电缆参数,问我吧)。
“再用3*35的验证:
R(35)=Ρl/电缆截面=0.018*700/35=0.36欧
实际电压降3*50:△U=IR=46.4258*0.36=16.71V
16.71V<19V<<33V
结论用3*35+1*16的电缆仍符合要求”
以上的结论不知道你自己有没有觉得很可笑!!
想顺便问问,你是做设计的吗?
[
本帖最后由 zhang_pz 于 2011-6-19 23:38 编辑 ]
回复
17楼
是计算错了,多乘了一次0.6,应该是27.855A,没有46A的电流,说明用35的电缆更能满足要求,你该不会不懂吧
当时看46A是不太可能,但想到0.6的系数就没怎么复核.
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-6-20 07:48 编辑 ]
回复
18楼
你把你算出来是95的电缆的过程拿出来,看我怎么教你计算~~~~~~~~~~~~~
该不会说11KW电机在温度35度以上连续工作4000小时吧
回复
19楼
不要动不动说别人胡说8道
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-6-20 07:49 编辑 ]
回复
20楼
I=P/1.732VCOSØ=11000/(1.732*380*0.6)=11000/394.896=27.855A
先没怎么注意,多*了0.6
实际按27.855A,则35的电缆更能满足要求!
R(35)=Ρl/电缆截面=0.018*700/35=0.36欧
实际电压降3*35:△U=IR=27.855*0.36=10.03V
10.03V<19V<<38V
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-6-20 00:08 编辑 ]
回复
21楼
回复