急!!请教380V电源线路的实际输送距离是多少米
与电共舞
2011年06月15日 23:20:54
只看楼主

电动机功率为11KW,380V,28A,功率因数为0.6,供电距离约为650米,根据《工业与民用配电设计手册》的计算,电缆应选择为YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 请问这样是否合适,是否可以保证电动机正常启动,请高手指教。

电动机功率为11KW,380V,28A,功率因数为0.6,供电距离约为650米,根据《工业与民用配电设计手册》的计算,电缆应选择为YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 请问这样是否合适,是否可以保证电动机正常启动,请高手指教。
免费打赏
huajx001
2011年06月16日 07:59:15
2楼
没细算,但可以肯定你的电缆用大了,当然越大越好.
以前做过37KW,800多米的,计算3*70足够
估计你的11KW,650米,3*50的应该能满足要求。
类试的帖子太多了。看看以前的帖子。

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-6-16 08:01 编辑 ]
回复
wuchiqun
2011年06月16日 12:31:34
3楼
如果单使用一台11kw电动机,离变压器650m的话:架空裸铝线或铝塑线35mm2,地埋可选35mm2铜或50mm2铝电缆,电压降5%以内可满足要求。
回复
cctv1_ding
2011年06月16日 15:16:37
4楼
根据你提供的负荷及线路长度需要要70电缆
回复
zwdhz
2011年06月16日 15:38:40
5楼
用户: 计算结果: 截面 S = 70 平方
弯曲半径 R = 760 mm 电缆重量 W = 3785 kg/km
计算功率 Pjs = 11 kw 计算电流 Ijs = 27.86A
功率因素 Cos = 0.60 相位 : 三相 校正系数 = 0.80

1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方 满足
计算电压降 U% = 9.248 % < 线路允许电压降 = 10.00 %
U%= (1.7544x0.60+0.0850x1)x27.86x650x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 650.0m
3371.4m = 220V/(1.1420x1.3x32Ax7) > 650.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 4 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
60.00 A=50.00Ax0.80x30.00/20
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
60.00A/1.1=54.55A>32A
回复
zwdhz
2011年06月16日 15:45:20
6楼
如果加个变频器气动的话,估计25平方就够了。
回复
与电共舞
2011年06月16日 18:31:13
7楼
多谢各位热心人的帮助 我会再进行核算
回复
nanhu006
2011年06月17日 11:20:14
8楼
正常情况半径不能超过500米。
回复
cctv1_ding
2011年06月17日 11:59:23
9楼
不知道哪里规定半径不超过500米。设计规范要求半径为150米。不得超过200米
回复
小清新
2011年06月17日 13:18:41
10楼
都是技术员,差距咋那么大呢
回复
小清新
2011年06月17日 13:20:23
11楼
注册不到一个月已经是五星助理了,庆贺庆贺