电机启动的问题
btfk222
btfk222 Lv.4
2011年06月15日 22:57:53
只看楼主

我单位一台电机37kw,距离变压器500米启动前电压400v启动时电压320v不能启动,请教是否是距离太远,解决办法在启动柜进线侧并联无功补偿柜能解决问题吗。启动方式是自藕变压器启动。

我单位一台电机37kw,距离变压器500米启动前电压400v启动时电压320v不能启动,请教是否是距离太远,解决办法在启动柜进线侧并联无功补偿柜能解决问题吗。启动方式是自藕变压器启动。
dongge6666
2011年06月15日 23:17:27
2楼
可能是主线过小,线损太大,你的线用的好大?如果线的载流量够,可以再末端加电容柜作无功补偿。说说你的情况。
回复
dongge6666
2011年06月15日 23:33:30
3楼
还有,可能你的变压器过小。容量不够。如果经济允许,建议采用软启动器启动哈。如还有不清楚的可以咨询我哈,我是做配电的,QQ:596696083.
回复
btfk222
2011年06月15日 23:53:41
4楼
导线是35平方的铝线
回复

相关推荐

APP内打开