中点接地的三相四线制低压电网、按照国际电工委员会技术委员64规约(IEC-TC64),分为TT系统和TN系统。TT系统的第一个T指电源端中性点直接接地,第二个T指所有负载的外露金属部分对地直接连接,但与电力系统的任何接地点无关。TN系统的第一个T也指电源中性点的直接接地,N则指电网中所有受电设备的外露可导电部份通过接零线(PE)与零干线(PEN)连接。C是代表什么意思?S又是代表什么意思?
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:
1、第一个字母表示配电系统的对地关系:
T:电源端有一点直接接地;
I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。
2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:
T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;
N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)
在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。
根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。
1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。
2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。
3、在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。
TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。
回复
3楼
希望对楼主有些帮助。
回复
4楼
总算有些帮助!谢谢楼上。对于楼上的回复,概括为以下几点,也请各位多多指教!
第一:TN系统、TT系统,是用于变压器中性点接地的电网!
第二:IN系统是用于变压器中性点不接地的电网!
对于楼上讲的如果变压器的二次则是接成三角形的,可将变压器的一相接地!!!我想如果真的要这样做的话,后果很可能很严重!对于这种接法的变压器,只能用于三相平行的负载!比如电动机、三相电热负载!
回复
5楼
对于变压器低压中性点接地的电网,在负载端的零线(在三相四线漏电开关之前)应做重复接地!!!这种电网系统所做的保护是:保护接零。
对于变压器低压中性点不接地的电网,在负载端的中性线不能做重复接地!!!这种电网系统所做的保护是:保护接地!
回复
6楼
2楼所讲的TN-C系统,大概就是没做重复接地的变压器低压中性点直接接地的电网!
而TN-S系统,大概就是变压器低压中性点是直接接地的!但对于电器所采用的保护措施是:保护接地!
对于TN-C-S系统,2楼还是讲得不清楚!
比如讲:什么叫A点?看不清,让人理解不了!是在漏电开关之前的某一点吗?
回复
7楼
“在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。”这句话表明:这样改,相当于已做了重复接地!但这个重复接地一定要在漏电开关之前做!!!
做了这些分析之后,还是希望有人来给我指点一下:什么叫TN-C-S系统?
回复
8楼
1、第一个字母表示配电系统的对地关系:
T:电源端有一点直接接地
“电流端有一点直接接地”,这句话应该改为变压器中性点直接接地!如果是有一点直接接地, 电源的输出端相线可以接地吗?
回复
9楼
“在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。”
这句话又错了!
看来你是不明白中性点是在变压器低压侧,而不是在供电线路上 !上面讲的“这个接地点”也可以重复接地点!你可讲:所有电气设备的外露导电金属部分接到中性线上!中性线要做重复接地!
在这种供电系统中,保护接地线,是中性线的一个分支!
发觉老兄你很多东西都抄错了!看准一点,对我们这些朋友负负责任吧!
回复
10楼
如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。
这是出自哪本资料啊?这简直在害人啊?
回复
11楼
TN-C-S,C是合并的意思,S是分开的意思。就是整个配电系统自电源点到用户电源进线点的一段采用PEN线,PEN线在电源进线处做重复接地后分成PE和N,之后不得再合并。
回复