【解惑】配电柜需要加隔离开关吗,领导说标准不可取
莫下雨
莫下雨 Lv.9
2011年06月15日 10:55:48
只看楼主

今天让领导签图纸审计,是个配电柜,总进线加个隔离开关,领导说隔离开关是干吗用的,不用加,不是有断路器吗,我说断路器没明显断点,领导咆哮,怎么没有,不是还有指示仪表吗,去掉,不能加……,我深刻学习到在配电柜里是不能加隔离开关的,害我改图的臭标准!

今天让领导签图纸审计,是个配电柜,总进线加个隔离开关,领导说隔离开关是干吗用的,不用加,不是有断路器吗,我说断路器没明显断点,领导咆哮,怎么没有,不是还有指示仪表吗,去掉,不能加……,我深刻学习到在配电柜里是不能加隔离开关的,害我改图的臭标准!
免费打赏
markluan_99
2011年06月15日 15:46:51
12楼
楼上的讲的有道理!
回复
compulsory
2011年06月15日 15:58:11
13楼
回复
洛学
2011年06月15日 16:21:58
14楼
最怕这种无畏的同志,断路器如果带隔离功能也可
回复
lennie1219
2011年06月15日 16:24:15
15楼
用透明的塑壳断路器
回复
ccccyq
2011年06月15日 16:31:57
16楼
广州这边,公变低压配电柜断路器前是需要加隔离开关的,这是供电局要求,不加不给验收
回复
tanmeng_789
2011年06月15日 17:20:25
17楼


你告诉你们领导,他才是个蛋

带电指示一般是单相吧,看不到明显断点,他能保证断路器断开后,非带电指示的相触头是分离的吗?

他是那运维人员的安全开玩笑
回复
姜振祥
2011年06月15日 21:15:54
18楼
你们领导真是有才的领导啊。听领导的出事你背黑锅啊
回复
hsa8
2011年06月15日 21:27:58
19楼
你们领导对电气方面的规定不了解,说这话很正常,往往就是这样呀,领导不一定要什么都懂,只能靠自己如何和领导沟通,让他能接受你的方案。
回复
莫下雨
2011年06月15日 21:48:46
20楼
那个配电柜是五线制,所以隔离开关用的是四极的,就算用透明的断路器,零线也可能带电啊
回复
莫下雨
2011年06月15日 21:50:44
21楼
规范要求总配电隔离开关要断开所有的极,其他情况严禁断零的
回复