今天让领导签图纸审计,是个配电柜,总进线加个隔离开关,领导说隔离开关是干吗用的,不用加,不是有断路器吗,我说断路器没明显断点,领导咆哮,怎么没有,不是还有指示仪表吗,去掉,不能加……,我深刻学习到在配电柜里是不能加隔离开关的,害我改图的臭标准!
今天让领导签图纸审计,是个配电柜,总进线加个隔离开关,领导说隔离开关是干吗用的,不用加,不是有断路器吗,我说断路器没明显断点,领导咆哮,怎么没有,不是还有指示仪表吗,去掉,不能加……,我深刻学习到在配电柜里是不能加隔离开关的,害我改图的臭标准!
2楼
干活前,领导说标准是个蛋
出事后,标准说领导不如蛋
回复
4楼
如果你断路器是有隔离功能的,不加隔离开关也完全不违规
不过你们领导好像是说有断路器就不用隔离开关。。。。以后可以称其为蛋总
回复
5楼
没有隔离功能啊,是塑壳断路器,250A的,380V,我当时有建议领导把总断路器也去掉的冲动,每个支路都有断路器的啊,加个总的干嘛,浪费公司钱啊,但我没说,怕他真同意了啊!
回复
6楼
完全是在扯蛋 懂毛拉
回复
7楼
如果这图的设计栏里签的是领导的名,那么这事听领导的
如果这图的设计栏里签的是你的名,那么领导的“蛋”说无效.
回复
8楼
这句话千万不敢说,他同意不同意是一回事,你得罪领导又是另一回事。得罪领导以后好日子就少了
回复
9楼
干活前,领导说楼主是个蛋
出事后,领导说楼主还是个蛋————这个比较符合官僚特征
回复
10楼
。。。。。。。。。
都扯远了吧
回复
11楼
简单方法把隔离开关去掉,在断路器那标明带隔离功能.............
回复