今天让领导签图纸审计,是个配电柜,总进线加个隔离开关,领导说隔离开关是干吗用的,不用加,不是有断路器吗,我说断路器没明显断点,领导咆哮,怎么没有,不是还有指示仪表吗,去掉,不能加……,我深刻学习到在配电柜里是不能加隔离开关的,害我改图的臭标准!
今天让领导签图纸审计,是个配电柜,总进线加个隔离开关,领导说隔离开关是干吗用的,不用加,不是有断路器吗,我说断路器没明显断点,领导咆哮,怎么没有,不是还有指示仪表吗,去掉,不能加……,我深刻学习到在配电柜里是不能加隔离开关的,害我改图的臭标准!
22楼
一般的断路器400A壳架电流的有隔离功能 可以不加 但是小与400的应该加上
回复
23楼
断路器是抽出式的吗??如果是抽出式,不加隔离开关也未尝不可。。
回复
24楼
是GGD柜啊,如果是抽出式的,加上反而是多余的啊,肯定不会再加啦啊
回复
25楼
沙发同志说得对,出事后领导成坏蛋.
回复
26楼
真的出事了的话,他就知道什么是蛋了。他到时到滚蛋了,你就惨了。严格按国家标准规范来哈。大多数老板都是不懂技术的哈。
回复
27楼
真的非常同情楼主。这种情况常有发生,作为当事者很难……。遇到这种情况,只能想办法和领导沟通,让他能接受你的方案。
回复
28楼
塑壳也可以有隔离功能啊,又不是微断咯
你就从了领导吧,换个带隔离的塑壳,既不得罪领导,也不违反规范
回复
29楼
比方说ABB最常用的S系列塑壳基本上都是具备隔离功能的
回复
30楼
断路器具有隔离功能的也可以不加
回复
31楼
干活前,领导说标准是个蛋
出事后,标准说领导不如蛋
回复