【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2011年06月14日 18:16:25
来自于断路器
只看楼主

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
免费打赏
jiadafa
2011年06月14日 21:21:20
2楼
"厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳?" 是油烟一体机,壳体接地或是壳体漏电!上面自带的的三孔,一是PE(接地线),一是N线,一是相线。漏电保护的是,N线与相线;接地线是不会圈入漏电线圈内的,所以,我认为是油烟一体机的壳体是接PE线是重复接地,这时一体机若绝缘不好,总闸就检测到电流不平衡跳闸;换两孔再接三孔实际上是将PE线的没接入线路中,断开了;切断了漏电时的重复接地点;
回复
lishiyou6785
2011年06月14日 22:08:36
3楼
是重复接地造成的
回复
dsy123456
2011年06月15日 08:30:33
4楼


能说的详细点嘛,大概是哪里重复接地了。。
回复
ccccyq
2011年06月15日 09:01:25
5楼
问一下,是跳油烟机一体机的漏电保护插头,还是跳总配漏电断路器?按理应先跳前者才对啊,除非是油烟机一体机的漏电保护插头设计有问题,把PE极当N极来使用了
回复
shenhai06
2011年06月15日 09:58:41
6楼
根据现象判断感觉是重复接地造成的
回复
wxx15
2011年06月15日 10:07:13
7楼
jiadafa分析有道理,此兄乃高手。
另外也有可能是油烟机本身电子式漏电保护器本身的泄露电流造成的。
回复
zsphn6666
2011年06月15日 10:33:47
8楼
说明抽烟机可能漏电。
回复
jiangbo88
2011年06月15日 10:34:57
9楼
厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳?" 油烟一体机可能是壳体接地、壳体漏电、壳体接零三种情况的一种。
回复
hlhlhlhlhlhl
2011年06月15日 10:36:21
10楼
其实,这个问题还是比较好解释的,如果厨房油烟机一体机的漏电保护器插头插上厨房里的插座,时不时跳总配漏电断路器,那就说明PE线并未经过厨房一体机的漏电保护器漏电开关接入回路,而是PE线直接从总配电箱直接接到该厨房一体机的插座上。如果换个二孔插座头的接线板,然后再转接到漏电保护器插头上,当然是不会跳了,因为这时接的只是L线和N线,而并未接PE线了,所以不会跳了,也就是说这时根本就没有了接地保护了。
回复
qian68747
2011年06月15日 10:43:37
11楼
油烟机的外壳肯定是与墙面有直接得联系,外壳通过墙面接地,但是这个接地或者叫重复接地如果在油烟机绝缘良好的情况下并不会对跳闸产生影响。
主要问题是油烟机漏电,家中总漏电下面负荷也有漏电,油烟机的漏电流小于他跳闸的15MA,但是与家中其他负荷的漏电流相加大于总漏电30MA,使用才跳总的不跳分的。