(求助)关于地下室储藏间是否设排烟的问题
suiliang
suiliang Lv.2
2011年06月14日 16:40:24
来自于通风排烟
只看楼主

规范上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。现在有个地下汽车库,周边设不了车位的地方隔出来的储藏间加一起的总面积超过200方,一个房间的面积可以控制小于50方,这样的话储藏间是否要单独设一个排烟系统,按最大防烟分区*120计算,车库另设,还是车库的排烟量加大的方式。

规范上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。
现在有个地下汽车库,周边设不了车位的地方隔出来的储藏间加一起的总面积超过200方,一个房间的面积可以控制小于50方,这样的话储藏间是否要单独设一个排烟系统,按最大防烟分区*120计算,车库另设,还是车库的排烟量加大的方式。
免费打赏
0空间0
2011年06月16日 09:19:19
12楼
一般都是写设备间来避免掉排烟。
当然车库算排烟风量的时候把它考虑进去最好。
回复
asdfg12398
2011年06月16日 14:11:35
13楼
车库设置的时候考虑进去,不需要单独再设置。如果储藏物易燃易爆需设置。
回复
joe0507
2011年06月17日 14:27:02
14楼
直接写戊类储藏间 不就没事了。搞这么复杂干嘛
回复
yi_ru
2011年06月17日 16:18:08
15楼
不要按储物的方式来写,这样消防审图的时候会有些麻烦,需要你明确储物的种类,麻烦!还不如空着,写成设备预留或其他预留的。
把车库的排烟风管接进取就可以了(要一个防火分区啊)
回复
wfxjwang
2011年06月18日 14:05:30
16楼
储藏间和车库不可以划分在一个防火分区吧?
回复
cruseo
2011年06月21日 15:48:32
17楼

这种做法理论上可以,但实际上不行。
这样的话车库和储物间成了两个防烟分区,OK,排烟量就是最大防烟分区风量*2,你车库的排烟量相当于要翻倍,而且所有风口得电动
合理的做法,还是单独设置排烟系统。如果当地消防接受,标成戊类储物间则可以不设。
回复
cruseo
2011年06月21日 15:51:00
18楼
PS:还有一种做法,就是隔墙上方贴梁处开大尺寸百叶,这样既可防盗也算是和车库一体,计入车库面积既可。
回复
amitme
2011年06月21日 17:18:39
19楼
首先看防火分区的划分,如果一个防火分区,可以和车库的做到一起;如果不是一个防火分区,且总面积大于200,存放的物品是...类得,就应该设排烟。
回复
lyx2008aa
2014年03月18日 11:50:29
20楼
不懂啊,哪位高手帮忙解答
回复
yilawyn
2014年05月29日 20:55:45
21楼
我的储藏间明确写了戊类的,可是审图还是强硬要求设置排烟
回复

相关推荐

APP内打开