规范上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。现在有个地下汽车库,周边设不了车位的地方隔出来的储藏间加一起的总面积超过200方,一个房间的面积可以控制小于50方,这样的话储藏间是否要单独设一个排烟系统,按最大防烟分区*120计算,车库另设,还是车库的排烟量加大的方式。
规范上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。
现在有个地下汽车库,周边设不了车位的地方隔出来的储藏间加一起的总面积超过200方,一个房间的面积可以控制小于50方,这样的话储藏间是否要单独设一个排烟系统,按最大防烟分区*120计算,车库另设,还是车库的排烟量加大的方式。
3楼
现在是储藏间于车库直接连接,不存在走道
回复
4楼
一个排烟系统可以负担一个或多个防烟分区的排烟。
回复
5楼
现在是储藏间于车库直接连接,不存在走道.问题比较复杂,要看具体工程来说。
回复
6楼
储藏间和车库一起排烟么
回复
7楼
急需积分。。。。。。。。。。
回复
8楼
如果小于50的话 那么你直接把车库的排烟量加大 那些只是储蓄用的房间但是也是需要一小部分排量的
回复
9楼
消防防排烟不好搞,你这种情况地下汽车库面积多少没说。
储藏间最好不要写,火灾危险等级不好确定啊,套高不套低。
回复
10楼
规范不是已经很清楚了吗,需要设置,车库也要设置排烟。
回复
11楼
储藏间和车库是否为一个防火分区
回复