【请教】冷凝器过冷如何设计的?设计一段过冷段吗?
linzc007
linzc007 Lv.7
2011年06月14日 13:12:21
来自于制冷技术
只看楼主

看到一件平行流冷凝器,在冷凝器的下部有设计一段过冷段(从接近底部的地方将R引出后,再引入冷凝器底部,进出口在同一高度,分别位于两集流管,就像一大一小两冷凝器用管串联,大冷凝器用于冷凝,小冷凝器用于过冷 ,如下图),用于过冷,我不知道是否要这样设计?个人觉的,不要这样引出再用管引进,直接一体就好了啊,大侠们给点意见。。。还有,一般情况下,过冷是如何实现的?在冷凝器后半部分?在液管?请各位大侠指点一二……

看到一件平行流冷凝器,在冷凝器的下部有设计一段过冷段(从接近底部的地方将R引出后,再引入冷凝器底部,进出口在同一高度,分别位于两集流管,就像一大一小两冷凝器用管串联,大冷凝器用于冷凝,小冷凝器用于过冷 ,如下图),用于过冷,我不知道是否要这样设计?个人觉的,不要这样引出再用管引进,直接一体就好了啊,大侠们给点意见。。。
还有,一般情况下,过冷是如何实现的?在冷凝器后半部分?在液管?请各位大侠指点一二……

5.JPG

[ 本帖最后由 linzc007 于 2011-6-14 13:45 编辑 ]

5.JPG


5.JPG

免费打赏
wuqinghao10
2011年06月14日 15:14:02
2楼
这个设计相当于一个冷凝器+一个过冷器(sub-cooler)
这样设计时,冷凝器出口接储液罐(receiver tank),制冷剂经过储液罐后再回到过冷器中
由于冷凝器出口接储液罐,而储液罐可以起到调节流量的作用(相当于调节高压),使得冷凝器出口为饱和态,此时制冷剂,再进入过冷器后,过冷及出口温度都可以得到保证

如果冷凝器出口没接储液罐,那这么设计的意义就不大了
回复
linzc007
2011年06月14日 16:21:13
3楼
1、进入储液器后,压力会有什么变化?变小么?
2、如果不用储液器,将冷凝器和过冷器做为一体,形成一个大冷凝器,会有一个冷凝器+一个过冷器的效果吗?
回复
touck
2011年06月15日 11:14:33
4楼
能不能上传一张实物照片,看您的CAD图有些地方有很大疑问的。进入储液器后,压力会变小,那估计要看你的流路设计了,一般应该可以满足通常5度过冷的。
回复
zhangziqiao911
2011年06月15日 15:17:05
5楼
1、进入储液器后,压力会有什么变化?变小么?
2、如果不用储液器,将冷凝器和过冷器做为一体,形成一个大冷凝器,会有一个冷凝器+一个过冷器的效果吗?
回复
linzc007
2011年06月16日 10:54:47
6楼



今天看到产品,在冷凝器出口和过冷器入口之间有连接一个储液瓶,那它是如何起到调节流量(调节高压)的作用?还有进出储液瓶的管的管径是一样的,还是有差异?

1.png

[ 本帖最后由 linzc007 于 2011-6-16 11:38 编辑 ]
回复
wuqinghao10
2011年06月16日 11:14:30
7楼
储液罐内制冷剂的气相和液相比是基本恒定的
当工况变恶劣时,冷凝器出口有可能为两相态,此时会造成储液罐内气态增多,储液罐内气态增多后压力会升高,这样就间接的影响了整个系统的压力和流量,使得冷凝器内冷凝压力升高、流量减小,并达到一个新的平衡,以保证冷凝器出口为饱和态
如果工况变好的时候,冷凝器出口会有过冷度出现,出口液体温度低,所以进入储液罐后会使储液罐内部分的气态制冷剂冷凝,储液罐内气态冷媒减少后,压力会降低,再反过去影响整个系统的压力和流量,达到一个新的平衡
所以说,冷凝器后面接储液罐,则运行稳定后,出口必是饱和态,储液罐后再接过冷器,则可以保证过冷度,增大制冷量
回复
yzhchlan
2011年06月17日 12:13:26
8楼
请问这个储液罐的大小怎样选取?
回复
yzhchlan
2011年06月17日 12:18:27
9楼
再请问这个储液罐在哪个部位进行连接?(在冷凝器后,那么请问冷凝器的散热量按多大计算?)
回复
zygy
2011年06月17日 19:59:08
10楼
我认为储液器的大小在这里不能按常规储存80%的冷媒来选取了,而是按正常工况和恶劣工况的循环冷媒差选取,我们公司也用过两个微通道串联起来用,但是看你的图,似乎是两个冷凝器并联使用的,这样两个换热器的冷凝温度是不均匀的,空气经过第一段冷凝器后,热空气再经过第二段冷凝器,而两端冷凝器的进口排气温度是一样的,冷凝过后,如何保证冷凝温度一样?
回复
fuxuefei444126
2011年06月17日 21:10:20
11楼
回复

相关推荐

APP内打开