条件:70多米高层住宅、采用桩筏联合基础(桩为机械成孔灌注桩)、桩身直径800mm、桩长20m、桩极限端阻力2000KPa、墙下均匀布桩、地下水水头标高在桩顶处。计算结果:标准组合下各桩最大反力值均在2200~2600之间、基本组合下各桩最大反力值均在2500~3000之间。请教:单桩竖向承载力如何去?若采用反算(建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 5.3.6条)确定的单桩竖向承载力只有1500KN左右,但按照最大反力值可取2400KN,小弟有点弄不清楚JCCAD中如何正确分析细算结果,请各位帮忙详细指导一下。
补充:桩冲切满足、最大沉降24mm、筏板厚1350mm
回复
3楼
1。按桩基规范确定(计算)单桩竖向承载力:Ra
2。输出D+L(恒+活)柱(墙)底轴力:Ni
3。计算每片墙下需要的桩数:=Ni / (Ra-底板荷载 / 估算总桩数)
(注意,底板荷载。D+L图中有个荷载总值,估算总桩数 = 荷载总值 / Ra )
4。墙下布桩
5。桩心与重心的偏差验算;倾覆弯距下的边桩验算
6。根据验算结果是否满足要求调整布桩
回复
4楼
筏板厚1350mm,厚了。
单桩竖向承载力只有1500KN左右,若能完全布在墙下,筏板厚600mm就可以了。
否则,厚度只要满足冲切,700~800mm也应就可以了。
回复
5楼
非常感谢大家,受教了。
回复
7楼
没有高过桩筏基础,一直想学习
回复
8楼
看得不是很明白,学习学习
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
什么时候D+L可以比上特征值布桩了???????别害人
回复
11楼
我都用最大值/1.25X0.85.整成标准值。可考虑先试桩,再提承载力。。
回复