多肢剪力墙如何判定短肢?
greenskyzjm
2011年06月14日 10:38:41
只看楼主

短肢剪力墙是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。在一般剪力墙结构中判定个别墙肢是否为短肢,从而进行抗震加强。以及在判定结构体系是否为短肢剪力墙结构时均需要判定短肢墙比例。一字墙可以简单判定,但多肢墙的判断上比较模糊,有多种说法。有按墙肢展开的总长度与厚度的比是否大于8判定,也有按多肢中的每肢均需满足。到底按哪种标准呐,困惑!

2011年06月14日 10:48:23
2楼
短肢墙,每个肢均不大于8倍。有一肢肢长大于8倍就是非短肢墙。
回复
greenskyzjm
2011年06月14日 10:49:44
3楼
同意楼上,原来新高规对这个争议已经有条文,刚才翻了一下高规的征求意见稿,短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比均大于4但不大于8的剪力墙。
回复
linshy745
2011年06月14日 16:06:03
4楼
短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比均大于4但不大于8的剪力墙。
回复
njtlyqs
2011年06月14日 16:21:54
5楼
补充:若墙肢数大于3的多肢剪力墙,不判断为短肢剪力墙
回复
ymfzju
2011年06月14日 16:58:39
6楼
2楼正解!!!
回复
co168li
2011年09月13日 21:07:13
7楼
短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比均大于4但不大于8的剪力墙。
回复
fengbojiang3000
2011年09月14日 20:06:46
8楼

回复
lvzuanshi
2011年09月14日 21:49:29
9楼
学习了......
回复
chli1103
2011年11月10日 14:51:13
10楼
短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比均大于4但不大于8的剪力墙。

正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zl-rgl
2011年11月10日 22:11:25
11楼
若墙肢数大于3的多肢剪力墙,不判断为短肢剪力墙

这个说法有依据吗?