急!!关于建筑设计防火规范 第8.6.3条
清风0928
清风0928 Lv.7
2003年03月23日 16:36:14
只看楼主

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。哪 只有地下室一层的喷淋系统要设地下水池和水泵吗?用市政供水可以吗?

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
哪 只有地下室一层的喷淋系统要设地下水池和水泵吗?用市政供水可以吗?
ldsun
2003年03月23日 18:30:12
2楼
如果市政供水有保障,可以不设水池及水泵。
回复
zhaoxin
2003年03月23日 19:33:41
3楼
喷淋要求双水源,双水源流量和压力如果有保障,可不设地下水池和水泵。
回复
小河湾湾
2003年03月23日 20:45:38
4楼
水池是肯定要设的,但水泵得要经过计算确定要还是不要。
回复
清风0928
2003年03月23日 21:42:05
5楼
有水池没水泵哪有什么用?
回复
xiongmaoji
2003年03月23日 22:05:59
6楼
市政直接给水啊,笨
回复
rain
2003年03月23日 22:09:22
7楼
你能保证最不利点自动喷水灭火设备的水量和水压吗?
多半不能8?
多为自己想想,不要光为别人考虑。
回复
yzmy
2003年03月23日 22:10:15
8楼
喷淋需要双水源?好像没有这条强规嘛!
回复
tx
2003年03月23日 22:44:00
9楼
1。市政供水的水量和水压能否满足自喷系统的要求?
2。如能,当采用市政直接供水时,应从两条市政主干管上分别接入,保证当一条主干管检修时,另一条主干管不断水。
回复
清风0928
2003年03月23日 22:54:27
10楼
谢谢各位,看来还是做水池水泵的好,安全第一呀!那位有关于消防气压给水系统的相关资料,给我发一份,不胜感激!!谢谢了