我该怎么做?要抬高消防水箱马?
bridgekill
bridgekill Lv.3
2006年05月13日 20:41:21
只看楼主

我在做一个高层7层,忙时市政压力只能满足到5层,作消火栓时为了保证7楼消火栓出口压力〉0.07mpa,水箱基础要高至少1.8m(水箱放在平屋顶的突出楼梯间上),我靠,建筑的不干了,说太高了,甲方又要省钱,不肯搞气压罐加压,我靠我那个郁闷阿我该怎么做?要抬高消防水箱马?

我在做一个高层7层,忙时市政压力只能满足到5层,作消火栓时为了保证7楼消火栓出口压力〉0.07mpa,水箱基础要高至少1.8m(水箱放在平屋顶的突出楼梯间上),我靠,建筑的不干了,说太高了,甲方又要省钱,不肯搞气压罐加压,我靠我那个郁闷阿
我该怎么做?要抬高消防水箱马?
wf
2006年05月13日 21:03:30
2楼
7层是高层吗?
???
回复
little_strong
2006年05月13日 21:53:09
3楼
七层如果高度小于24米,则在最高处设置高位水箱就可以了,
如果高度大于24米则有压力要求,要设补压设施
回复
bridgekill
2006年05月14日 21:12:36
4楼
七层如果高度小于24米,则在最高处设置高位水箱就可以了,
如果高度大于24米则有压力要求,要设补压设施

为什么?规范有讲道吗?
它层高3.3米,这样难道就不要抬高?可是7层的压力不能保证0.07mpa阿?它压力忙时只有24m水柱的。
回复
bridgekill
2006年05月15日 09:40:34
5楼
为什么只有高层建筑
(〉=10层或〉24m)才有0.07mpa这个规定?而多层建筑则没有?虽然说国内消防云梯最高可达24m,但如果最高层水压过低的话,10min的消防也不能保证阿?
回复
bridgekill
2006年05月15日 09:41:36
6楼
我觉得多层也应该有类似的最低水压要求
回复
aisini123
2006年05月15日 09:49:36
7楼

请问这是哪里的规范?
回复
bridgekill
2006年05月15日 09:53:16
8楼
yun
高层建筑才有0.07mpa的水压要求
小于24米不属高层,当然不需要管拉
回复
dulong506
2006年05月15日 09:59:19
9楼
不用麻烦拉,在管道与高水箱之间装个10升流量的水泵就行拉,不过注意维修保养哦
回复
bridgekill
2006年05月15日 10:04:03
10楼
....
回复
bridgekill
2006年05月16日 15:45:56
11楼
meiren lai a
回复