框架主梁的钢筋骨架已经全部绑扎完成,模板也已经支好,检查发现原本全长加密的箍筋错误的按照加密区与非加密区数量绑扎。由于截面尺寸很大,返工工程量很大,请问有什么办法可以在不用返工的前提下提高梁的承载力? 请高手指教,不胜感激!!!
框架主梁的钢筋骨架已经全部绑扎完成,模板也已经支好,检查发现原本全长加密的箍筋错误的按照加密区与非加密区数量绑扎。由于截面尺寸很大,返工工程量很大,请问有什么办法可以在不用返工的前提下提高梁的承载力?
请高手指教,不胜感激!!!
2楼
按照加密区与非加密区数量绑扎的钢筋相差大吗??
不大的话就算了,大的话就只能拆模了!!
我个人认为!!!!
回复
3楼
这个涉及到结构的抗震及承载力的问题.可与设计方沟通下,如果可以通过的话出个通知单就行,但一般是不会行得通.此法
另一个是重反工.
再一个是.....浇完砼后加固:)
回复
4楼
提高砼标号.
回复
5楼
同意,我就是将砼强度提高了一个等级
回复
6楼
记得复核一下最小配筋率
回复
7楼
粘钢加固啦
回复
8楼
可以碳纤维加固剪力,提高抗剪承载力!!!!!!
回复
9楼
可以找设计方沟通,有时候设计方某一根梁全长加密箍筋可能仅仅是基于设计概念而不是计算所得。计算所得梁全长加密箍筋有可能是上部有墙体,看可否将墙体改为轻质墙。
回复