拆模后,发现地梁与电梯井结合部有很有的蜂窝眼,该怎么办?
拆模后,发现地梁与电梯井结合部有很有的蜂窝眼,该怎么办?
2楼
1、剔除松散的砼,用水冲洗干净
2、刷砼界面剂
3、用高一等级细石砼修补
4、加强养护
回复
3楼
严格来说应该砸掉重新浇筑。问题已经不是蜂窝了,应该是空洞了、松散混凝土。必须精心返工处理。
回复
4楼
这个是典型的反面教材啊!!!
回复
5楼
烂根很严重!最好打掉重来!
回复
6楼
严格来说应该砸掉重新浇筑。应该是空洞了、松散混凝土。必须精心返工处理。
回复
7楼
找个夜黑风高的晚上 偷偷补起来 再拿点水泥表面摸摸 OK 完工
回复
8楼
税的好轻松 你老板先把你打掉
回复
9楼
的却很大的问题,应该反攻
回复
10楼
说的好,老板先把你打掉,哈哈
回复
11楼
呀呀,工地上的事情不是很懂,但看起来确实很严重啊。跟老板协调吧,返工比较保险……
回复