工地实拍
zhw_zhw_zhw123
2011年06月13日 19:41:32
只看楼主
IMG0626A.jpg IMG0632A.jpg

IMG0626A.jpg


IMG0632A.jpg


IMG0628A.jpg


IMG0625A.jpg

免费打赏
koerchen
2011年06月16日 14:01:42
12楼

我看到时候是先同一根铁线进去···再用铁线绑着电线拉出来
回复
wangjue0527
2011年06月16日 16:47:12
13楼
节点区域还是存在问题的
水平抗剪不够
回复
jene.1
2011年06月16日 17:11:07
14楼
洞口加强筋没有,柱子内漏设拉筋。
回复
liwanliu
2011年06月16日 17:21:39
15楼
我怎么看到有一根管子顺着梁走。应该不行吧
回复
dalong250
2011年06月16日 17:22:55
16楼
楼梯这么做的,第一次见、、、以后怎么衔接?
回复
cgc2010
2011年06月16日 17:39:49
17楼
1、外墙脚手架没跟上;
2、双层双向板筋没满扎;
3、预留孔钢筋断开没加强措施;
4、梁钢筋保护层一边大一边小(中间那个钢筋更柱筋顶在一起造成的)没处理;
5、楼梯施工缝不能留在混凝土最薄的地方,抗剪不利;
6、柱钢筋照片上还没错开,不知道上面是否符合要求;
回复
zhw_zhw_zhw123
2011年06月16日 17:55:52
18楼
是这样啊!谢谢!知道了!
回复
zhw_zhw_zhw123
2011年06月16日 17:59:00
19楼
你说的对,顺着梁走,肯定不行的!明白了!谢谢提醒!
回复
zhw_zhw_zhw123
2011年06月16日 18:01:08
20楼
恩,谢谢您的指教!让我知道了不少!谢谢!
回复
renlilong
2011年06月16日 18:17:55
21楼
应该是露面震动大,水平仪十字丝晃动厉害,很难读数,架低脚放大减少震动影响