工地实拍
zhw_zhw_zhw123
2011年06月13日 19:41:32
只看楼主
IMG0626A.jpg IMG0632A.jpg

IMG0626A.jpg


IMG0632A.jpg


IMG0628A.jpg


IMG0625A.jpg

免费打赏
zhw_zhw_zhw123
2011年06月13日 19:42:45
2楼
又有什么不标准的地方,请各位指教!
回复
shangguanhaicheng
2011年06月13日 19:51:04
3楼
人那么高,水准仪干吗架那么底啊?不费劲吗?
回复
shangguanhaicheng
2011年06月13日 19:52:46
4楼
那么多的管子是啦电线的吗?电线怎么穿的过去啊?
回复
天三
2011年06月14日 08:44:18
5楼
梁柱节点内梁没有箍筋,方形预留孔把板的主筋断开了,不允许。
回复
heroaser
2011年06月14日 11:33:33
6楼
电线管集中穿梁,对梁截面影响很大,结构设计上是不允许的,建议改设管井。
回复
wangrong0601
2011年06月14日 12:08:49
7楼
电线盒在进行洞口补强,不能直接这样 做
回复
scljc2010
2011年06月14日 16:02:55
8楼
问路过的朋友
回复
zouyanbing1986
2011年06月16日 10:21:55
9楼
想请教一下,浇筑混凝土的时候,下沉间是怎么处理的?
回复
glxfl
2011年06月16日 10:28:18
10楼
板筋间距过大。
回复
zhw_zhw_zhw123
2011年06月16日 12:01:34
11楼
谢谢各位的指教!
回复