昨天出去到工地照的照片
jianhui-110
2006年05月13日 15:33:05
来自于工地图片
只看楼主

制作安装风口连接法兰

制作安装风口连接法兰

1147505576670.JPG

免费打赏
hanliu001
2006年07月08日 15:26:22
42楼
一般
回复
denisenet
2006年07月10日 15:45:43
43楼
5楼两管连接用的是变径吗?
9楼是用在什么管上的阀呀?
回复
mwl999
2006年07月14日 21:48:22
44楼
1、文明施工差,
2、穿楼板套管太小,不符合要求。
3、镀锌管采用焊接,不允许的,
4、支管工艺较差,太随意性,
总体此施工单位工艺有待加强
回复
navy315
2006年08月31日 17:02:59
45楼
有几点疑问:
1)4F,两根水管隔得太远了吧?,FP可不可以用一台大的?替换两台小的,这里应该是走廊吧?
2)5F,最左边的水管变径没用大小头?顶爆的定位误差太大,丝杆变形弯曲了;
3)7F,FP的侧边才用一个抽芯钉固定,不够;
4)10F,如楼上某位所说,套管小了;
5)12F,接FP的两根小镀锌管没有用吊架固定,这种阀门...不知道开关水时水管会不会移位呢?没有二通阀.
6)16F,同12F..

请楼主解答...
回复
yyh821001
2006年09月01日 12:26:34
46楼
玻纤复合风管特别适用于不吊顶的房间,因为它的外观非常的漂亮,但是不适合风压较高的系统合防排烟系统。
回复
yyh821001
2006年09月01日 12:28:00
47楼
风机盘管应该使用后回风箱,否则日后灰尘太多了。
回复