在火警联动中,会有消防风机和它所对应的一些防火阀、排烟阀、电动风阀之类的阀门。那么在图纸中如何表示,才能清楚它们之间的对应关系呢?就是一台风机和哪些阀门是联动的,和这些阀联动关系具体如何,何时关何时开,怎么表达才会清楚?
在火警联动中,会有消防风机和它所对应的一些防火阀、排烟阀、电动风阀之类的阀门。那么在图纸中如何表示,才能清楚它们之间的对应关系呢?就是一台风机和哪些阀门是联动的,和这些阀联动关系具体如何,何时关何时开,怎么表达才会清楚?
2楼
那按照楼上的意思,就是保证那些设备专业所提的控制点在火警图纸中有所连接就可以,具体控制关系可让专业公司参见设备专业图纸了?
回复
3楼
对。难道你还觉得电气的图少吗?
回复
4楼
嗯,我原来就是不确定。因为要是想表达清楚的话,似乎还得给那些阀门编号、列表,做出对应关系。我原来做楼控的时候就是这样,觉得很费工夫。
回复
5楼
请教一下,如果不需要出图纸,那么是不是会有一份对应表,因为消防报警系统还是由电气专业来安装调试的,没有其他专业提供的详细资料就没有办法做了
回复
6楼
如果是最后的消防专业公司,那么他拿到的专业图纸难道只有火警图纸吗?那样的话,岂不是有时连非消防电源切断的位置都难以确定了?
回复
7楼
怎么可能啊?那就不是专业公司了。
回复
8楼
那就是专业公司还是得有各专业的图纸了,6楼兄弟和我的疑问就是多余的担心了
回复
9楼
楼上的各位老师好象都是搞设计的吧。在消防图纸这个问题上,我认为你们作出来的都是“画”,而不是图。因为上面少很多东西,特别是在联动这个问题上。好点的会在设计说明中抄上几句规范,差的就是漏设备,或是在设计过程中与其它专业的图纸没有结合好。在施工过程中搞的我们施工方也很是被动。找你们变更显得你们很没面子,可不变更又达不到验收要求。
要你们把所有专业的设备都搞清楚也的确有点难了,因为各个工程都有所不同。我只是希望你们在面对施工人员时能态度不是很冷淡。我们也有很多你们需要的经验。
2001年,我遇到过深圳建筑设计院的一位女设计,她的图纸设计的很好,很全。在系统图中产品的名称,代号(海湾的),数量,标明的很清楚。可惜当年的水平低没能多学点。
回复
10楼
联动关系主要看设备是否在同一个防火分区或防烟分区,如果是的话则要全部动作。
回复
11楼
不知道这位施工的兄弟是哪方面的?是专业公司吗?你说的问题固然存在,不过标明产品名称和代号是越来越不可能了。我其实也蛮想知道你们最终需要的图纸是希望达到什么程度?
还有提一句,我看到的暖通专业有时做的方案很是复杂,总是好像这个区着火,几个阀关,几个阀开;其他区着火,这几个阀就另外的开关方法。。。。。弄得挺乱,所以有可能就难以表达了
回复