小区室外直埋电缆VV22-4*150须分支出VV22-4*50,在手孔内做T型分支接头,请问这样是否违反规范?

小区室外直埋电缆VV22-4*150须分支出VV22-4*50,在手孔内做T型分支接头,请问这样是否违反规范?
免费打赏
sqh1971
2006年05月13日 13:03:18
2楼

首先注意室外直埋电缆要注意防水工作,只要按规范施工是可以在手孔内做T型分支接头的,我经常碰到这样操作,现在一般这样的接头最好厂家定做,安全系数高,不存在隐患。
回复
xvli7766
2006年05月13日 18:51:48
3楼
谢谢!领教.可是我查有关安装图籍都没有T接做法,只有中间接头和终端接头,这是怎么回事?
回复
slsicame
2006年06月06日 15:13:33
4楼
用穿刺线夹可以了.