我们有一个工程打了3口井,一用两回,现甲方要求楼顶5立方的生活用水让我们给供水,我开始想用回水供但一想过度季节主机不开的话就没水了,现想用回水井下一台供水井里一样的泵作为供水泵,将此井作为备用井,问问各位管路应该怎么接,是不是得跑两颗管???
我们有一个工程打了3口井,一用两回,现甲方要求楼顶5立方的生活用水让我们给供水,我开始想用回水供但一想过度季节主机不开的话就没水了,现想用回水井下一台供水井里一样的泵作为供水泵,将此井作为备用井,问问各位管路应该怎么接,是不是得跑两颗管???
2楼
可接一旁通短路主机,主机使用时旁通关闭。主机不用时,旁通开启。
回复
3楼
楼主提的;"甲方要求楼顶5立方的生活用水让我们给供水",用的水源热泵井的水量。
这个事情解决没问题!
但是用地下水,这存在两个最关键的问题;
1;作为供业主生活用水的地下水应该检测水质是否符合生活用水标准。
2;必须经当地的生活用水有关部门审批,合理缴费。否则这种用水实际是偷水,明显违规。
希望楼主认真考虑并处理好。
回复
4楼
可与采用原水泵加旁路及二次电控,不过不合法。
回复
5楼
直接引个管道至生活用水就行了,如果抛开水质不说的话。或者加个电接点压力表
回复
6楼
接个旁通管,这个水箱要求自动补水,电路应该怎么跑呢???
回复
7楼
水质是否符合要求。
水质是否稳定。
多考虑一下。。。
回复
8楼
回复
9楼
谢谢8楼网友!一个月前引用了我的见解!
我再重述一次;
饮用水最好不要和水源热泵取同一水层的水,更不能用回水,因一旦机组出现故障很可能污染的水就会直接到水箱,应打一个比较深的井(比水源热泵井深)供饮水用。
回复
11楼
希望楼主给个回话。
我再重述一次;
