【讨论】关于PT熔断的分析,有点奇怪哦!
cwydota
cwydota Lv.2
2011年06月12日 20:44:49
来自于继电保护
只看楼主

同样是在大雨天气,110kV某变电站10kV II段母线PT高压侧熔断器烧断已经不是一次两次的事情,到目前为止,短短一个月多时间,已经发生了6次。2011年6月12日,110kV某站变电站就10kV II段母线失压问题报告调度,调度发令后,继保班前往处理故障,并且排查经常出现10kV II段母线PT高压侧熔断器烧断的原因。到了现场后,发现10kV II段母线故障录波情况如下:8点55分09秒 的录波,A相电压降低,其他两相上升,出现零序电压。

同样是在大雨天气,110kV某变电站10kV II段母线PT高压侧熔断器烧断已经不是一次两次的事情,到目前为止,短短一个月多时间,已经发生了6次。
2011年6月12日,110kV某站变电站就10kV II段母线失压问题报告调度,调度发令后,继保班前往处理故障,并且排查经常出现10kV II段母线PT高压侧熔断器烧断的原因。到了现场后,发现10kV II段母线故障录波情况如下:

8点55分09秒 的录波,A相电压降低,其他两相上升,出现零序电压。
(由上到下的波形分别是10kV II母3Uo、Uc、Ub、Ua)

8点55分26秒的录波,可以看到谐波很严重。
(由上到下的波形分别是10kV II母3Uo、Uc、Ub、Ua)

9点05分50秒的录波,此时B相失压。
(由上到下的波形分别是10kV II母3Uo、Uc、Ub、Ua)

本以为B相熔断器熔断,但是实际上,拆下B相高压熔断器之后发现, B相并没有烧断,而且,PT电压二次端子相间电压都为108V左右, 相间平衡,但是 B相对地却为零,其他两相对地都升高,A相80多伏,C相接近100V。
更奇怪的是,之后把PT继续投入缺相运行大概10分钟左右, 三相又突然正常了。这种情况在上个月也发生过。
下午大概4点的时候,110kV站就10kV II段母线A相报失压了,继保班同样来到现场,这次检查,A相高压侧熔断器烧断了。

郁闷,不知道怎么上传图片 大家一起学习分析下这个问题。
我个人看法是,第一是PT和消谐器配合不好,一到下雨天气,线路绝缘降低,可能会发生一些接地问题,这时PT和消谐器配合不当,谐波很大,导致高压熔断器熔断。
第二,上面对于二次端子,相间平衡,对地不平衡的情况,我觉得会不会是装置的N点没接好。
请各位跟我一起分析下,我是个新人,不知道自己分析的对不对。

就是PT二次端子,相间正常,对地不正常那里不知道怎么分析。B相失压后,把小车退出来,熔断器拿出来,发现没有熔断,又放回去运行大概10分钟左右,又突然正常了,这个又怎么分析呢?
免费打赏
cwydota
2011年06月12日 20:45:49
2楼
不知道怎么上传图片,不好意思
回复
anqinghym
2011年06月13日 00:12:09
3楼
单相接地故障表现的就是相对地电压降低直至为0,其他两相电压升高直至线电压,线电压保持正常值,零序电压升高最大可能至100V,这样状态运行一般不允许超过2小时,否则可能导致正常相别因对地电压升高而造成绝缘子击穿损坏,从而造成两相接地短路。
在单相接地消失后零序电压及单相电压异常都会自动恢复正常值
回复
wahaihong
2011年06月13日 20:23:45
4楼
回复
淮岸听风
2011年06月14日 11:35:50
5楼
你那pt二次侧接地做好了吗?可能是线路瞬时接地造成的。
回复
houzaixiang
2011年06月20日 16:25:21
6楼
110kv的变电站有电抗器,看其运行记录,跟谐波有关
回复