请教各位高手:空调为水冷螺杆式机组。使用5年了。现在突然出现了加载不畅的毛病。开机后,从0加载到到025%、50%都很顺利,但从50%到75%有时需要一个小时才能上去,有时半天也加载不上,屏幕上显示100%负荷,但运行电流还是50%负荷的电流,请教各位,向这种情况怎么处理啊,谢谢啊1!!
请教各位高手:空调为水冷螺杆式机组。使用5年了。现在突然出现了加载不畅的毛病。开机后,从0加载到到025%、50%都很顺利,但从50%到75%有时需要一个小时才能上去,有时半天也加载不上,屏幕上显示100%负荷,但运行电流还是50%负荷的电流,请教各位,向这种情况怎么处理啊,谢谢啊1!!
2楼
呵呵;这很正常;检查一下压缩机的加卸载;就行啦;别的没什么
回复
3楼
两个原因:1滑块问题有可能是导键磨损,2,卸载油路堵塞,应拆机检修。
回复
4楼
可能有两点问题,1,能量指针错位。2.油活塞密封圈磨损,导致卸载.加载串油需更换。
回复
5楼
先帮帮别人,再推荐比较合适!
回复
6楼
支持楼上@
回复
7楼
问题不大,不要小事大作呀
回复
8楼
冷冻机油的油路 出现堵塞也会出现这个问题 ,最好是先更换了冷冻机油。对系统进行清扫以后在试机
回复
9楼
我们经常遇到这种情况,先看电流是不是也在50%,是的话把压缩机的油过滤器清洗或更换一个就可以正常加载了。
回复
10楼
这个问题学习中
回复
11楼
你所说的有3方面原因
1.油路不通畅
2.滑块磨损
3.加载电磁阀故障
回复