前几日看一村庄礼堂施工图,有些疑问,上下级断路器能这样用吗?不是有级差吗?希望有热心专业人士解疑。
前几日看一村庄礼堂施工图,有些疑问,上下级断路器能这样用吗?不是有级差吗?希望有热心专业人士解疑。
2楼
这个图纸不能用于施工
回复
3楼
为什么不能用呀,这就是正在施工中的电施图中的一部分呀。我只是学习一下图纸。
回复
4楼
图纸看不清呀
回复
5楼
图纸看不清,再上传一个
回复
6楼
断路器型号都不懂得人画出来的图,估计是搞给排水的临摹来的图,不建议拿去施工。负荷计算有错误;浪涌没有选型,浪涌保护器配套的断路器极数和整定有问题;照明导线数量有问题需加PE线,应急照明导线数量有问题需加PE线;导管全是最小管径,拐一个弯就可能卡死;末端插座回路微型漏电断路器搞啥0.1S延时,有这必要有这产品吗;DPN有1P的吗,应急照明DPN-2P做啥,用来切充电线还是切N线,不知道不能切吗;应急照明采用耐火导线,前面的总进线却不耐火,有意义吗。
回复
7楼
回复
8楼
可以的,不过第一张图有点不合理。
回复
9楼
你是指上下级开关都是32A吧?这样开关动作的时候没有选择性,可能下级没跳上级先跳了,
做成有级差,线径就要加大,看重要性做出相应取舍就行
回复
10楼
6楼大部分说的很对,我觉得就是DPN的说法有点儿问题,看施耐德的选型手册上DPN是不分1P还是2P,就是1P+N.
回复
11楼
回复